标题:
钢梁采用栓焊等强连接做法时钢梁加工短了20mm
[打印本页]
作者:
michealzgl
时间:
2026-5-29 16:33
标题:
钢梁采用栓焊等强连接做法时钢梁加工短了20mm
钢梁采用栓焊等强连接做法时钢梁加工短了20mm,请问各位大神有什么好的处理方法吗?
作者:
smomo
时间:
2026-5-29 17:13
两端连接板割掉重做,翼缘两边间隙均开后直接多层焊满
作者:
cwsy
时间:
2026-5-30 08:38
smomo wrote:
两端连接板割掉重做,翼缘两边间隙均开后直接多层焊满
个人一点看法:是否可采用堆焊找平工艺,先堆焊找平再正常焊接?
.
附件:
钢梁堆焊.png
(2026-5-31 08:07, 178.47 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=158286
作者:
smomo
时间:
2026-6-1 11:07
先堆焊找平再正常焊接是对的,可以控制焊接应力,钢结构焊接规范GB50661可以采用,见 7.3.3截图;
还有,楼上的焊接组装做法,在GB50661中已做调整,见下面截图,我一般偏向采用10/30度方案,避免现场安装误差造成焊道过小。
参与多个项目检测鉴定,现在多数一般钢构焊缝质量几乎没有保证,即使工人不夹杂异物,一般探伤结果也基本在三级质量,因此设计
由静力荷载控制的,要确保0.85折减这个红线,我对现行焊接主要由劳务市场工人进行的现状比较悲观,认为解决这个问题,要等现场
焊接机器人了。
附件:
结构间隙偏大处理.png
(2026-6-1 11:07, 241.73 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=158290
附件:
现场坡口焊构造.png
(2026-6-1 11:07, 192.03 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=158291