钢梁采用栓焊等强连接做法时钢梁加工短了20mm,请问各位大神有什么好的处理方法吗?
作者: smomo    时间: 2026-5-29 17:13

两端连接板割掉重做,翼缘两边间隙均开后直接多层焊满
作者: cwsy    时间: 2026-5-30 08:38

smomo wrote:
两端连接板割掉重做,翼缘两边间隙均开后直接多层焊满

个人一点看法:是否可采用堆焊找平工艺,先堆焊找平再正常焊接?
.

附件: 钢梁堆焊.png (2026-5-31 08:07, 178.47 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=158286
作者: smomo    时间: 2026-6-1 11:07

先堆焊找平再正常焊接是对的,可以控制焊接应力,钢结构焊接规范GB50661可以采用,见 7.3.3截图;
还有,楼上的焊接组装做法,在GB50661中已做调整,见下面截图,我一般偏向采用10/30度方案,避免现场安装误差造成焊道过小。

参与多个项目检测鉴定,现在多数一般钢构焊缝质量几乎没有保证,即使工人不夹杂异物,一般探伤结果也基本在三级质量,因此设计
由静力荷载控制的,要确保0.85折减这个红线,我对现行焊接主要由劳务市场工人进行的现状比较悲观,认为解决这个问题,要等现场
焊接机器人了。