标题: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常? [打印本页]

作者: linda_2003    时间: 2003-8-18 19:12     标题: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

四跨单层门式刚架(16+20+20+16)*8,柱脚铰接,采用SSDD计算出现柱脚锚栓计算不够。(M24)是否正常?甚么原因造成?采用STS计算为构造。
作者: flywalker    时间: 2003-8-18 20:37     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

应该足够了。
作者: linda_2003    时间: 2003-8-18 22:06     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

柱脚铰接时,该柱锚栓计算怎么算?
作者: 米米    时间: 2003-8-19 15:17     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

我认为锚栓应根据柱脚剪力计算,埋入深度按构造
作者: vesa    时间: 2003-8-19 15:38     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

1.锚栓是抗拔构件,中国规范规定锚栓计算不考虑抗剪,柱脚底部的剪力由柱脚底板及其下部的混凝土(一般是后浇层)之间的摩擦力来抵抗。
2.铰接柱脚的锚栓仅作为安装固定件,其直径可根据与柱脚底板相协调的原则确定,一般取构造即可(24~42mm)。
作者: dj-9    时间: 2003-8-19 16:43     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

我认为铰接门式刚架柱脚锚筋计算应分两种情况,设有柱间支撑的柱脚锚筋应考虑纵向风荷载作用下的抗拉承载力计算,未设有柱间支撑的柱脚锚筋不需要计算,直接按构造要求选择锚筋规格。对第二种情况锚筋只起安装固定作用,CECS102统一规定锚筋直径不小于M24,应该是偏于保守,对于小跨度门式刚架,应该还可以选择更小直径的锚筋。20M跨度8M柱距的门式刚架如果风压比较大的话,M24锚筋不一定满足承载力要求。
作者: mq561    时间: 2003-8-23 01:11     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

因为02规范主张锚栓宜作抗拉构件,抵抗风吸力,sts中的锚栓是不考虑其抗剪的,所以你另须设置抗剪件,常用的就是角钢类行的块体抗剪件。
作者: HKCMLL    时间: 2003-8-23 11:46     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

锚栓是抗拔构件,不考虑抗剪,柱脚底部的剪力由柱脚底板及其下部的混凝土之间的摩擦力来抵抗或另须设置抗剪件,一般取构造即可。
作者: bxz    时间: 2003-9-2 18:58     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

一般情况下,按构造取用。如厂房上拔风力很大,按上拔力计算。
作者: sunbow    时间: 2003-9-4 09:21     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

新规范将锚栓抗拔设计和施工列为了强制性条文!!!
锚栓的抗拔计算改怎样计算?
作者: wygcs    时间: 2003-9-4 14:45     标题: 回复: 柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?

应该没问题了!你翻下生成图里的计算书里,常规计算书里面螺栓这块很富余的!