标题:
求砖墙里预埋件节点(连接钢梁用)
[打印本页]
作者:
hndkwze
时间:
2003-8-25 10:11
标题:
求砖墙里预埋件节点(连接钢梁用)
钢梁一头和钢柱相连,另一头和老厂房砖墙相连,请教一下在老厂房砖墙里埋预埋件,可靠吗?按铰接还是刚接计算?有什么注意事项没有?(能上传一个预埋件节点最好)
作者:
vesa
时间:
2003-8-26 16:09
标题:
回复: 求砖墙里预埋件节点!
按铰接算,附件供参考。
作者:
wzb98303
时间:
2003-8-29 20:13
标题:
回复: 求砖墙里预埋件节点!
可以用膨胀螺栓固定埋件,属铰接,膨胀螺栓选用慧鱼牌,慧鱼简介中有关于砖墙内打膨胀螺栓的计算,我们公司属于钢结构有限公司,作了不少旧厂房改造工程,都用膨胀螺栓连接,效果很好,但应注意砖墙的厚度及强度,还要进行膨胀螺栓的抗剪计算
作者:
awei5520541
时间:
2003-8-31 14:38
标题:
回复: 求砖墙里预埋件节点!
可以采用砖墙两侧夹钢板,用长螺杆螺栓相连接,上紧螺栓,这样好象比膨胀螺栓来的塌实。要计算一下螺栓的大小与数量,不过最主要的还是要算一算“那个老墙”受不受的了?实在不行就立个钢柱吧!
作者:
X.ZEALER
时间:
2003-9-12 12:20
标题:
回复: 求砖墙里预埋件节点!
老大们,
我以前是做幕墙的,
砖墙上用膨胀栓和化学栓均是不允许的,
对穿螺栓勉强可行,
原则上砖墙上不应有埋板,
主要是砖墙的强度不够
我想可以参考
"我可是个好人拉"-------------<食神>唐牛
作者:
木头
时间:
2003-9-17 16:33
标题:
回复: 求砖墙里预埋件节点!
首先肯定是铰接,首先要检测支承墙是否同新设计的建(构)筑物使用年限相符,如果允许的话,墙上开洞做成铰接属常见做法,砖墙上预埋同直接开洞没有本质区别,但抗震区这种做法要慎重,一般不采取。实际上楼梯梁的做法就是如此,预埋件没必要,实际上与不会起作用,注意新加建筑侧移刚度由柱承受。
作者:
hai
时间:
2003-9-17 18:15
标题:
回复: 求砖墙里预埋件节点!
建议与老厂房连接采用墙上开洞,梁插入的方法,安全可靠
作者:
huangjunhai
时间:
2003-10-21 09:51
标题:
回复: 求砖墙里预埋件节点(连接钢梁用)
这要看老墙如何了,会有很大不同
1:有砼柱最好,绑上条牛腿完事
2:无砼柱,应有砖柱,锚栓穿透,内侧设板,外与梁头铰接
3:以上都没有,则树钢管支撑,间或用锚栓与墙固定,加角铁水平支撑,圆钢斜拉
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)