Board logo

标题: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做 [打印本页]

作者: tany    时间: 2003-9-1 08:49     标题: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

小弟在做一个工程,建筑要求在两栋建筑物之间做一跨25m,宽8m的钢结构连廊,上下共三层,第一次做钢结构,望各位大侠多多指点,在此先谢了。
作者: awei5520541    时间: 2003-9-1 12:49     标题: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

供参考:
1、你的主梁最好是选用箱形梁,这样你的两个方向的刚度都不弱。
2、支座当然要铰接,水平力若较大,要设抗剪键。
作者: bxz    时间: 2003-9-3 18:42     标题: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

可按钢桁架设计。三层可在顶层做二桁架(每边一榀)(简支),下部通廊由桁架下设吊杆,做连续梁.铺板封墙.
作者: tany    时间: 2003-9-4 09:06     标题: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

能否做两层桁架,各层桁架上下弦均受力。还有想请教以下bxz兄,铺板封墙是怎么个做法?
作者: tany    时间: 2003-9-4 18:24     标题: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

建筑画的立面如附图示,这种方案在结构上是否可行?是否需要在节点处加一竖向的杆件?
作者: zhuminzhang    时间: 2003-10-25 19:41     标题: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

既然在网架栏目里,我就不说别
的方案了,如果你的建筑物层高
比较高的话,这个通廊用网架做
是比较简单的。和一般的网架皮
带廊应该没有太大区别。
作者: changbin    时间: 2003-12-31 13:40     标题: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

是不是要考虑两栋建筑物可能的不均匀沉降对通廊结构形式的影响。如果两栋建筑物发生不均匀沉降,通廊的外装将被破坏。原结构也可能受到影响。
作者: 迷网    时间: 2004-1-17 20:34     标题: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

可不可以这样想,这种结构类似于上下叠合的两个方钢管形成一根空心梁。
至于管壁可以用杆元相连形成的桁架(相同耗钢量,垂直方向刚度较小),也可以用梁元相连形成刚架。
说到不均匀沉降的不利影响,实难预料。不过,可以通过这根‘大梁’的两端约束来避开。
小家之谈,见笑...
作者: flybird    时间: 2006-6-11 21:48     标题: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

借这个话题发一个我刚做的连廊,图是做完了,不过迟迟不敢出图,心中没有底,因为没有人校对,又是头一次做这种结构。现将一张建筑平面和完整结构图发上来,还请各位前辈和同行不吝赐教。
我先大概说一下:这个连廊是两个十三层塔楼在顶层处为了满足消防要求而设的,跨度大概为15m,2.6m宽,桁架高2m(业主要求做2m的,加上栏杆一共是3.2m高,以后在侧面要做广告牌).有几个问题要重点请教一下:
1,在非抗震区,这种支座处理是否得当?
2,露天钢结构的防腐(防锈)是否能达到要求?我是按中等侵蚀性选的油漆。另外,支座处要做什么防腐措施吗?
3,是否要刷防火涂料?
4,平面外风荷载计算是否正确(B类,40米高空)?我是按围护结构计算的,过程如下:
    0.45*1.56*1.60*1.3*15*3.2=70.1(kN)
式中0.45是基本风压,1.56是风压高度变化系数,1.6是阵风系数,1.3是体形系数, 跨度近似取15,以后做了广告牌后,总高就是3.2m.
5,每个牛腿承受的水平力我是按三个计算的:即 70.1/3=23.33.
作者: wg01    时间: 2006-6-12 17:09     标题: 回复: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

flybird wrote:
上面要立广告牌,风荷载还是考虑的足一点好,前阵子可是掉下来不少广告牌列,这么高的地方,掉下来可是会出事情地
作者: brucezhang    时间: 2006-6-13 09:03     标题: 回复: 请教两栋建筑物之间的通廊如何做

跨度25m不是很大呀,我们做过的有30m长的,箱形截面,一端固定,一端放在滚轴上。
作者: 虾皮钢筋    时间: 2011-2-13 22:29

地震作用怎样考虑的?,尤其大震情况下,支座能满足吗?
作者: wu866    时间: 2011-2-14 09:14

我认为,建筑物间做连廊还要考虑所使用空间的要求.
作者: bbuu    时间: 2011-2-18 10:30

无论啥结构形式 ,支座都是重点考虑的点;一侧铰接一侧滑动(单向还是双向视具体工程而定),或者两侧全是滑动
滑动位移量严格来说要按照大震作用下计算而定




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0