Board logo

标题: 抗剪件无法设置有无办法解决? [打印本页]

作者: xingxingyu    时间: 2003-9-7 20:09     标题: 抗剪件无法设置有无办法解决?

基础已经打好了,抗剪件无法设置,有无办法解决?
作者: hai    时间: 2003-9-7 20:24     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

如果地面满足刚性地坪条件,在柱基础周围的地坪内设胡子筋(hair bar),并验算柱与混凝土的接触面的抗压强度
作者: qczl_2003    时间: 2003-9-8 15:19     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

敲掉一些混凝土,等安装完成后进行二次灌浆。
作者: GLW11    时间: 2003-9-8 23:53     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

再基础中部剔出抗剪件予留洞。
作者: hare    时间: 2003-9-9 02:40     标题: Re: 抗剪件无法设置有无办法解决?

若锚栓有富裕,可施加预紧力以增加柱脚底板与基础顶面间的摩擦力。
作者: hhh    时间: 2003-9-9 09:13     标题: 回复: Re: 抗剪件无法设置有无办法解决?

hare wrote:
若锚栓有富裕,可施加预紧力以增加柱脚底板与基础顶面间的摩擦力。

请教hare兄,此预紧力量值如何测定?
  
另外,现在门规说锚栓不宜抗剪,据说上海规程可以,如果所须剪力不多,不妨和设计沟通一下利用锚栓抗剪。
作者: 老刀    时间: 2003-9-9 10:00     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

hare兄之观点“若锚栓有富裕,可施加预紧力以增加柱脚底板与基础顶面间的摩擦力”。完全赞同,本人在工程中已实施过,施加的预紧力通过预拉器测定(预拉力应考虑松驰现象而留有一定富余,同时应考虑锚栓的材质而不应超过锚栓的抗拉强度值),但应特别注意设有支撑处的验算。
作者: 3d    时间: 2003-9-11 18:40     标题: 回复: 回复: Re: 抗剪件无法设置有无办法解决?

hhh wrote:
[据说上海规程可以,如果所须剪力不多,不妨和设计沟通一下利用锚栓抗剪。

上海规程也不允许,审图必查这一项
作者: crazyphp    时间: 2003-9-12 00:14     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

根据f=0.4N原则。如果剪力小于轴力的0.4倍的话,可以不设,你看看是不是这一情况。
作者: da乐乐    时间: 2003-10-17 22:59     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

如果剪力小于轴力的0.4倍的话,可以不设,如果剪力大于轴力的0.4倍的话,可以用胀锚螺栓固定,作为补救措施。
作者: huangjunhai    时间: 2003-10-18 13:43     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

1:用切割锯和锤,凿子,在基础上相应位置开出抗剪键预留孔,其侧植劲,焊,灌浆。
2:因混凝土,铁地板间的磨擦力有颗粒存在,有不稳定性,不应以F=0.4F计算,尤其是在有活载的情况下;
3:不要再讨论锚栓抗剪的问题,在设计中,锚栓不参与抗剪。
作者: jiangshenhoo    时间: 2003-10-19 20:26     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

能否详细介绍一下胡子筋的做法,如果方便的话请将节点图传上来,我刚好碰到这种情况,施工现场竟然没经过我同意就将抗剪键割掉了
作者: happysmile    时间: 2003-10-20 09:14     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

可不可以设在二次浇灌层里。
作者: bigdragon    时间: 2003-10-22 22:29     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

不可以
理论上不好计算,施工中不易控制
作者: dyd771    时间: 2003-10-23 19:44     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

可以在刚架平面内基础短柱两侧与柱脚地板焊接角钢,传递水平力。角钢另一边包仅基础短柱。
作者: zhangwl    时间: 2003-11-23 13:16     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

主要是抗剪键中的槽钢无法设置,可以在混凝土短柱四周各一根大号角钢焊接连接以代替槽钢,设置在钢柱底板下表面处。
作者: rxliu6969    时间: 2003-11-24 09:12     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

抗剪键的作用是将水平剪力有效的传给基础混凝土,防止螺栓承受剪力。根据这一规则,抗剪键可以采用一对设置在基础顶面与侧面相交处的角钢业承受。见附图
作者: sunzhis    时间: 2003-11-24 22:36     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

我院做过很多门式轻钢,都是没有设置抗剪件,请问锚栓不用来抗剪它在那里做什么用处。规范的规定:一是考虑安装锚栓的孔径较大,柱子会先滑移所以不参与抗剪,二是不让锚栓受力复杂。在外国有些图纸第一条就明确锚栓既抗拔又受剪力。尤其对于受压的锚栓不抗剪那抗什么呢?
作者: 3d3s    时间: 2003-11-25 00:29     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

rxliu6969兄,你的角钢如何与混凝土连接呢?
作者: sunzhis    时间: 2003-11-25 21:51     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

"3d3s ”把角钢与柱脚底板焊在一齐不就承受水平剪力了!这看似简单,可让我想了一天才想出俩来的。还是rxliu6969高明!
作者: 郭先生    时间: 2003-11-27 21:35     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

解决办法再提供一个,供大家讨论:
1.  rxliu6969的方法是一个好办法,但应注意施工时要保证角钢与混凝土柱基础间紧密接触,否则,螺栓可能要承受剪力,而我们设计中是不考虑螺栓的抗剪,(规范也是这样要求的)
2。另一个方法是混凝土柱基础顶部凿出柱主筋,将钢筋和钢柱柱脚焊接,最后再 采用细石混凝土或高强灌浆料二次浇灌
作者: zhou3900    时间: 2003-11-28 12:57     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

sunzhis :"我院做过很多门式轻钢,都是没有设置抗剪件,请问锚栓不用来抗剪它在那里做什么用处。"
规范明确规定:在设计中,锚栓不参与抗剪。
审图必查这一项
作者: sunzhis    时间: 2003-11-30 16:34     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

  让审图的看看《钢结构设计规范》(GB50017-2003)8.4.13条文说明。我们做设计的对待规范不应把它当作圣经,应该把它当作比较权威的参考书。关键是自己应用所学的知识分析。我们做的螺栓都是双螺母拧紧后焊死的,那里还有什么位移。我院设计的所有的轻钢结构几乎都用螺栓抗剪的,至今还没有出过工程事故。
  在对比一下新老钢结构设计规范就可以看出编规范的人对此有所放松。美国人做的钢结构54米跨度的仍用螺栓抗剪,也没有因此出过什么事故的。
  轻钢规程的条文说明里明确说设置抗剪键是抗震构造措施,这与日本关于钢柱脚的抗剪键的设置的规定有殊途同归之处。
作者: hhh    时间: 2003-11-30 16:46     标题: 回复: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

sunzhis wrote:
 我院设计的所有的轻钢结构几乎都用螺栓抗剪的,至今还没有出过工程事故。
  

请问贵院锚栓抗剪强度按多少取的?对柱脚做法有无特殊要求?
作者: rxliu6969    时间: 2003-12-1 17:00     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

尽管大家说不设抗剪键也不会出问题,但审图时那些审图人员可一定要扣本本的,否则不通过,大家还是少给自己找些麻烦。而且规范即已规定,一定是有道理的。
作者: sunzhis    时间: 2003-12-1 20:18     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

  "请问贵院锚栓抗剪强度按多少取的?对柱脚做法有无特殊要求? "
锚栓抗剪强度就按普通螺栓取,不过一般的构造的螺栓是满足抗剪要求的。即使是铰接的柱脚也要按构造设置。
  构造要求:
  其一可以看《全国民用建筑工程设计技术措施》18.7.10条;
  其二可以看赵熙元的《钢结构设计手册》中铰接柱脚的设计:铰接柱脚锚栓按能承担20%截面弯矩设计;
  其三可以按日本《铁构技术》(1999.7)里的规定:锚栓截面积不得小于柱下端截面积的20%。
  我院做的螺栓都是双螺母拧紧后焊死的,除此外无其他特殊的处理,现在正在施工的64米单跨门式轻钢,柱脚仅仅用了4M36(Q235)无其它措施。当然深圳市还没有开始审图。
  不是我激进,我个人认为,有审图的在,在一定程度上很有可能会阻止一些东西的应用和发展。他们大多只会为了安全或其它的东西死扣规范,除极个别的水平高的外。
  
作者: sunzhis    时间: 2003-12-1 20:32     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

我个人认为:
1.我们做设计的对待规范不应把它当作圣经,应该把它当作比较权威的参考书。关键是要应用所学的知识具体问题具体分析,不能死扣规范;
2.我们国家规范的大多是对单个杆件而言,不是整体分析得出,所以在做设计时,有时与理论相差很远;反之,有时也会保守的很。对于门式轻钢来说现行设计大多保守的很;一是由于计算理论不够好,二是与国内施工水平有关。
3.与我的计算假定有很大的关系,国外做的铰接可以说就是纯粹的铰接,而我们往往是按铰接假定的实际却不完全是铰接的,这一点我们在设计中要考虑到的。
作者: tx    时间: 2003-12-2 09:32     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

   请看《钢结构设计规范》(GB50017-2003)的P277页第8.4.13条条文说明:在抗震设计中可用半经验半理论的方法适当考虑外露式钢柱脚(不管有无靴梁)受压侧锚栓的抗剪作用,因此,将原规范的“不应”改为“不宜”。
  个人认为设计不是研究,没必要劳神去计算。设个抗剪件完事,审图也不会提意见,只不过施工复杂点,反正不是我施工(请施工单位谅解!)。
作者: wanggang19802    时间: 2003-12-6 15:20     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

我认为可以在基础面上打两条50*15*Lmm的槽,再在柱底焊上两条50*10*L的钢板,但位置要对应,再将柱脚浇好混泥土
作者: tzpllf    时间: 2003-12-7 10:39     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

呵呵,我们公司的柱脚至目前为止仅有两个工程设了抗剪键,那也是在设计院特别强调之下才设的,没设抗剪键的没见的出事,我也认为不用设可以的,完全可以考虑锚栓抗剪。
作者: liwei2003    时间: 2003-12-7 12:45     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)的P277页第8.4.13条;柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部水平反力.....
  《钢结构设计规范》p151  3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词;正面采用“宜"。有条件时设, 要是条件不允许不设应该也是可以的。
作者: xqllf    时间: 2003-12-8 16:27     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

锚栓一般多为圆钢制作,强度有限,靠预拉力顶紧抗剪效果不会很好,而且底板开孔径要比锚栓径大的多,只靠盖板限制水平位移,效果也不会好。所以规范规定不能利用锚栓抗剪,建议大家还是设抗剪件,我一般用50角钢做。如果后补,可以钻孔下化学锚栓,然后将锚栓与底板焊死。
作者: 蹩脚七    时间: 2003-12-8 19:49     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

我院设计的钢结构厂房,开始没有抗剪件,后来大都设有抗剪件,当然至尽都没出现什么问题。抗剪件施工单位非常头痛,我们也很同情,每次接待他们我们都觉得象害了他们一样,解释再三。我在一些小面积的厂房用的抗剪方式是在柱脚锚栓位置或附近埋设抗剪埋件,钢柱安装就位后,再用型钢焊接或直接用厚钢板焊接,然后灌浆。施工相应简单一些。
作者: zyz20032003    时间: 2004-5-14 18:23     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

四周植筋
作者: fanyuxin511    时间: 2005-4-26 10:09     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

1.在柱底板下焊接一通长角钢,并使其长度方向与水平力垂直.
2.注意应使二次后浇带高度大于角钢边长.
作者: zhangshu0_0    时间: 2005-4-26 20:09     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

我院也都是采用双螺母拧紧后焊死的连接方法 ,而且一直是采用这种方法,审图也没出过问题,工程也没事。
作者: zhangshu0_0    时间: 2005-4-27 08:29     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

双螺母拧紧后焊死后就不是锚栓受力,而是由焊缝直接将力传到了锚杆上,,这样就不存在底板开孔径要比锚栓径大的多的问题。
作者: kongcq    时间: 2005-4-30 15:13     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

大家对设不设抗剪键讨论了很多,我想这要跟施工技术相结合。我认为抗剪键是否要设置完全看设计人员的思想,在不违反规范的情况下、结合经验是都可以的。我想提的是现有施工技术能否满足设计要求,能否体现设计思想。我举个例子就是柱脚抗剪键如何能起到抗剪作用,我们现在常规做法是柱中留出凹槽,柱子安装到位,抗剪键位于槽中,调整好后进行灌浆,我想提的是怎么能保证灌浆密实。如果不密实,可能抗剪键还没有起作用,地脚螺栓已经承受水平剪力了,这样虽然设了抗剪键,但是没有起作用。现在的施工工艺必须提高,不然设计思想就不能体现。我们应加强相关施工工艺的实践和讨论。如上述问题我想可以通过压力灌浆或真空灌浆等新技术得到解决,可惜我看了很多钢结构都没有得到很好处理,只是土建单位简单的采用砼简单填充就结束了。很有隐患.
作者: 子叶    时间: 2005-5-6 16:07     标题: 回复: 抗剪件无法设置有无办法解决?

我认为最好最方便的方法就是在基础顶部抗剪件对应部位根据抗剪件的尺寸凿出预留洞,但要强调的是一定要把洞里凿掉的砼清理干净,这样更有利于二次砼的浇灌使其达到较高的强度.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0