标题:
平板式刚接柱脚是否可用
[打印本页]
作者:
weisky
时间:
2003-9-11 11:00
标题:
平板式刚接柱脚是否可用
在设有吊车或者多层的钢结构中,柱脚采用平板式是否可行?我曾请教过一位老设计师(有30多年的钢结构设计经验),他一直坚持认为平板式的柱脚不能按刚接考虑。
作者:
flywalker
时间:
2003-9-11 20:30
标题:
回复: 平板式刚接柱脚是否可用
如果平板式刚接柱脚不能按刚接柱脚考虑是绝对的话,那么平板式的绞接柱脚就不能按铰接考虑了。所以说,能不能按刚接考虑还得看结构的形式、荷载情况,如果是一般的轻钢结构,使用平板的刚接柱脚完全能够满足刚接的要求。如果结构形式超出了轻钢的范围,那么柱脚的刚度可能无法有限的传递柱底力,此时考虑用带靴梁这种刚度好的柱脚形式完全有必要的。刚度好的东西也是费钢的东西,不要让人觉得杀鸡用牛刀就行了。
作者:
hai
时间:
2003-9-12 08:40
标题:
回复: 平板式刚接柱脚是否可用
在门式刚架规范P98中考虑了铰接和刚接柱脚和计算模型和差别,铰接计算长度X0.85,刚接X1.2
作者:
lx-mlm
时间:
2003-9-15 16:41
标题:
回复: 平板式刚接柱脚是否可用
只要计算通过则没有问题,所以认为是刚接也没有问题。
我就见过及做过多个30~40米高的采用平板式刚接柱脚的高层钢结构。
只是这种柱脚的承载能力比带靴梁的要小。但满足要求即可。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0