标题: 请问大家索在使用前是如何反复加卸载来消除残余应变的 [打印本页]

作者: puppy    时间: 2003-9-14 23:33     标题: 请问大家索在使用前是如何反复加卸载来消除残余应变的

想知道具体的操作方法。
作者: schure    时间: 2003-9-18 09:42     标题: 回复: 请问大家索在使用前是如何反复加卸载来消除残余应变的

钢索的残留应变须通过预张拉消除以防止工程中索因为蠕变而产生松弛。预张拉荷载至少为索破断荷载的55%,次数不少于两次每次持荷时间60分钟。
作者: puppy    时间: 2003-9-18 21:58     标题: 回复: 请问大家索在使用前是如何反复加卸载来消除残余应变的

我指的不是理论,而是在实际操作中是如何实现的。比如,如何对一根索进行张拉,需要什么设备?