标题:
螺栓球涮防锈漆有没有要求?
[打印本页]
作者:
童童
时间:
2003-10-11 00:14
标题:
螺栓球涮防锈漆有没有要求?
螺栓球的削平面能否涮油漆?有否规定?
如能,为什么钢结构中节点板不允许涮漆?
如不能,请讲明理由
作者:
xrha22
时间:
2003-10-11 09:50
标题:
回复: 螺栓球涮防锈漆有没有要求?
我见过的螺栓球网架(普通防腐要求)涮防锈漆顺序:
1、杆件厂内两度防锈底漆,
2、螺栓球机械加工好后安装前不做防腐处理,
3、网架主体安装完毕螺栓就位后,整体补刷防锈漆(此时就要把螺栓球刷底漆,且刷漆前要把剩余孔用腻子堵上),按图纸要求整体刷面漆。
因此从施工顺序来看,其螺栓球切削面与无纹螺母接触面是没有油漆的,其原理同钢结构中节点板不允许涮漆是一样的,但是也不是完全不允许刷漆。不刷漆仅仅起到防止接触不紧,油漆受压后蠕变......等作用。另外钢结构中这样处理还起到增大摩擦系数的作用。
作者:
xrha22
时间:
2003-10-12 15:05
标题:
回复: 螺栓球涮防锈漆有没有要求?
相关话题请见:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=16458&h=1#178033
更多相关连接请灵活应用论坛的搜索功能!
作者:
童童
时间:
2003-10-14 22:11
标题:
回复: 螺栓球涮防锈漆有没有要求?
楼上仁兄,
2、螺栓球机械加工好后安装前不做防腐处理,
此话不对呀!
安装前是做防腐处理的!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)