标题:
钢结构展厅此悬挑怎么处理?
[打印本页]
作者:
hndkwze
时间:
2003-10-11 09:01
标题:
钢结构展厅此悬挑怎么处理?
如图。
1、角柱上出腹板平面的挑梁与钢柱连接怎么处理?
2、两挑梁之间的两连系梁怎么和挑梁连接处理?
注:挑梁规格均为GBH150x75x5x7 。
作者:
法师
时间:
2003-10-12 12:25
标题:
回复: 钢结构展厅此悬挑怎么处理?
1、角柱上出腹板平面的挑梁与钢柱连接怎么处理?
这是典型的H型柱弱轴刚接的节点,可参见下面的上图。
2、两挑梁之间的两连系梁怎么和挑梁连接处理?
如果按你原来的模型,梁与梁之间要作成刚接,不好,建议按下面的下图中一样,将原来的LL-2和LL-5作成一根连续悬挑梁,将LL-4和LL-6作成一根连续悬挑梁。
另外,建议以后在帖图片是能尽量使用JPG文件,这样大家能直接看到。如图太大,可用PDF或DWG文件,用DWF的话,一般的没有装相应版本的whip!或Express Viewer是很难看到的。