Board logo

标题: 钢结构展厅此悬挑怎么处理? [打印本页]

作者: hndkwze    时间: 2003-10-11 09:01     标题: 钢结构展厅此悬挑怎么处理?

如图。
   1、角柱上出腹板平面的挑梁与钢柱连接怎么处理?
   2、两挑梁之间的两连系梁怎么和挑梁连接处理?
   注:挑梁规格均为GBH150x75x5x7 。
作者: 法师    时间: 2003-10-12 12:25     标题: 回复: 钢结构展厅此悬挑怎么处理?

1、角柱上出腹板平面的挑梁与钢柱连接怎么处理?
这是典型的H型柱弱轴刚接的节点,可参见下面的上图。
  
2、两挑梁之间的两连系梁怎么和挑梁连接处理?
如果按你原来的模型,梁与梁之间要作成刚接,不好,建议按下面的下图中一样,将原来的LL-2和LL-5作成一根连续悬挑梁,将LL-4和LL-6作成一根连续悬挑梁。
  
另外,建议以后在帖图片是能尽量使用JPG文件,这样大家能直接看到。如图太大,可用PDF或DWG文件,用DWF的话,一般的没有装相应版本的whip!或Express Viewer是很难看到的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0