标题:
网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
[打印本页]
作者:
wolf_sy
时间:
2001-12-29 19:22
标题:
网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
最近在工地发现钢结构公司拿来的埋件与设计不符,设计锚筋与垫板连接为钻坡口塞焊,现场未留坡口未焊透,钢结构公司提出增加角焊缝,但设计院不肯,要求绝对的等强连接,各位大虾有何高见;另外锚筋与垫板连接是否可以采用电渣压力焊
作者:
wildly
时间:
2001-12-30 22:33
标题:
回复: 网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
一定要等强焊,这个钱不能省。
作者:
hanweisteel
时间:
2002-1-6 03:19
标题:
回复: 网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
锚筋与垫板连接不适合采用电渣压力焊
作者:
wolf_sy
时间:
2002-1-7 20:52
标题:
回复: 网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
后来钢结构公司做了一个抗拔实验均为锚栓拉断,是否可判为合格,另外锚筋与垫板连接是否可以采用高频对焊,
作者:
wolf_sy
时间:
2002-1-7 21:03
标题:
回复: 网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
柱顶钢筋密集还要锚固,网架预埋件是否可由柱主筋与预埋开孔铁板现场塞焊组成
作者:
hanweisteel
时间:
2002-1-8 11:07
标题:
回复: 网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
我认为网架预埋是由柱主筋与预埋开孔铁板塞焊组成可以,但恐怕现场施工有些麻烦,不太适合.
作者:
SEPCI
时间:
2002-1-27 21:07
标题:
回复: 网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
要看支座处的荷载和锚筋的直径。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)