标题:
请教一下单坡屋面阳光板
[打印本页]
作者:
jenny
时间:
2003-10-22 13:13
标题:
请教一下单坡屋面阳光板
请教一下单坡屋面阳光板(不是压型采光板)与彩钢板的衔接问题,不知哪种方法最好?
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-22 16:27
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
屋面阳光板也称为卡布隆,一般用中空卡布隆。
卡布隆规格一般为2.1米X5.9米,厚度为4MM至8MM,施工时用矩型钢管做龙骨,平行板肋方向的龙骨间距一般为1米左右,另一垂直方向可放宽,以控制阳光板的挠度,龙骨上用铝压条打自攻钉固定板,两边打耐侯胶用以防水,搭接问题,还是看图纸比较直观,
附节点图
作者:
jenny
时间:
2003-10-23 09:23
标题:
再问一下单坡屋面阳光板
请问图上节点设计会不会漏雨,阳光板的伸缩率蛮大,仅靠耐侯胶来密封,过了一个冬夏,就会产生脱胶现象。另外,所发节点为左右及下侧,上侧节点如何处理?会不会形成挡雨?
作者:
qwert
时间:
2003-10-23 11:37
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
我觉得上面图中檩条铺设方向不对,正好相差90度,改过来后,用方管做成的骨架直接焊在檩条上即可,很简单。
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-23 13:46
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
楼上朋友,这和檩条布置没关系的,其实,中空卡布隆的铺设方向和彩板一样,板肋顺排水方向,我上面的图没有错,这是施工图中的节点,也许你误会了。上侧节点我在这里解释一下:把彩板压在卡布隆上,搭接150MM以上,彩板断口处加防水堵头,用长自攻钉在彩板波峰位置把彩板与卡布隆固定,自攻钉对应位置设一道龙骨。
卡布隆两侧用的是建筑耐侯胶,不是结构耐侯胶,它的伸缩性能绝对在卡布隆之上,不必担心卡布隆的变形,正规厂家的耐侯胶在正常环境下使用寿命达20年,只要在施工时不偷工减料,这样的节点是没有问题的,我们用这个做的屋面都两年了,也没有听甲方反映有什么漏雨现象。
我把图说明清楚再上传:
作者:
qwert
时间:
2003-10-23 14:02
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
不错板肋顺排水方向且与檩条垂直,可左图所示和檩条平行了呀。
作者:
jenny
时间:
2003-10-23 15:18
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
我还是不清楚上侧是钢板压在阳光板上,到下侧阳光板在压形钢板之上,侧边终有个由下而上的过程呀。如何处理?
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-23 19:01
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
回qwert兄:我这个是网架屋面的节点,不是门钢的节点,上面有网架球的支托。网架主檩条的方向是顺排水方向的,所以,就我所上传的节点来说没有错,如果是门钢屋面,檩条是和板肋方向垂直的。
回jenny 兄:“上侧是钢板压在阳光板上,到下侧阳光板在压形钢板之上”就是这样,至于侧边,我上传的图右边那个就是,那里设有一块泛水板,卡布隆由上侧的在彩板之下到下侧的在彩板之上这个过程,卡布隆和彩板有个交叉过程,但是施工时,卡布隆在侧边和彩板只在交叉点上接触,虽然彼此有个上下的过程,但是全在这块泛水板里面,不会影响排水和防水。
希望我的解释能让你们满意!
作者:
jenny
时间:
2003-10-24 13:43
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
sorry,我还要问一下,两边泛水板到了最上边怎处理?如何挡水?不要骂我笨呀。。。
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-26 20:36
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
回jenny 兄:这个问题是这样处理的:对卡布隆的上侧两边的那两块泛水板是一直伸到屋脊的,也就是对卡布隆左右侧这两条缝的防水是从屋脊顺着排水方向一直下来;对下侧接口,这个不难,请参考我再次上传的节点图,上一个图有个小地方没注意,那就是泛水板1应该放在卡布隆之下,我改过来了。
jenny 兄不用那么谦虚,在这里大家都是互相讨论互相帮助互相进步的。
作者:
jenny
时间:
2003-10-27 10:09
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
关键是这个工程卡布隆没有一直伸到屋脊,该怎办?
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-27 12:55
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
回jenny 兄:你仔细看看我上传的第三个图,卡布隆是不用伸到屋脊的,是它左右两边的两块(泛水板2)一直伸到屋脊,至于泛水板和屋面板之间的防水处理,应该是很简单的问题,毕竟它和屋面板排水方向是平行的。
jenny 兄,说句题外话,其实你出施工图的时候,只要画出类似我上传的左边的那两个节点就可以了,只要不是太差劲或者没有经验的安装队,基本上可以按照这两个节点现场处理我们上面所讨论的问题了,当然,我们也必须了解节点的工作性能,以免出了什么问题时,不能很好或者很及时的找出原因和解决方法,这一点也是我们做设计的应该学习的地方。
作者:
jenny
时间:
2003-10-27 13:14
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
那你的意思就是两侧泛水板一直从屋脊到屋檐?
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-27 17:41
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
回jenny 兄:没必要到屋檐,泛水板2从屋脊一直到比卡布隆下侧泛水板1长大于50MM就可以了,这个50MM是我自己取的,你可以取长点。
作者:
sock
时间:
2003-10-28 03:27
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
allan2614544兄:
我现在再做一个阳光板的方案,由于是新手,对采光板和阳光板有很多地方不能理解,能否传给我一些这些方面的设计资料。
ehui2001@163.net
作者:
wswy
时间:
2003-10-30 21:46
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
我来说两句。
看来"卡布隆"是深入人心了哈!其实现在所谓的阳光板,正确的名字应该是PC板(主要成分是聚碳酸脂),有中空和实心板两种。世界上有很多家生产(有德国的拜耳,美国的GE,以色列的登普等)。中国现在也是遍地都是。所谓的卡布隆,其实就是拜耳的PC板的一个品牌,千万不要认为卡布隆就代表了所有的PC板了!就如GE的历新(lexan)。商标而已。
我也是略知一二而已,见笑了。
作者:
jenny
时间:
2003-10-31 12:32
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
请问楼上兄 德国的拜耳,美国的GE,以色列的登普在使用和安装节点上有什不同?哪个板的性能比较好?
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-31 13:00
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
jenny 兄,阳光板的受力性能与本身的厚度、肋高有关,你所说的这几种板都差不多,主要区别在于透光率,传热系数,最小弯曲半径,难燃性的不同。我们这里用得最多的就是德国拜耳的阳光板。
安装节点基本上都一样的。
作者:
wswy
时间:
2003-11-2 21:30
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
补充一下allan2614544的说法,PC板的各种性能主要是和他的结构形式和表面处理有关,比如中空板有矩阵形、隧道形、N-形、X形等,表面处理有抗UV,耐磨划、防滴露、自洁功能等。
从安装上讲,如板型普通,如一般常用平板,安装节点应无区别,但有特殊板型,安装是不一样的,好像登普的板子一般情况安装节点都不一样,不用铝压条的,是用PC材料的扣件把两块板子联起来,自攻顶不外露,有特殊配件。
要说质量,以我的看法,从价格上就可以比较一下,登普最贵,其次GE,再次是拜耳,最后就是国产的各种品牌了。据说聚碳酸酯是GE公司60年代发明的。
安装应该是个大问题,大家可以调查一下,有多少阳光板工程不漏水?
作者:
allan2614544
时间:
2003-11-2 23:34
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
谢谢wswy 兄的指教,可见wswy 兄对这方面是很在行的,我们这里PC板和阳光板是分开的,安装节点略有不同,基本上用的是普通板型,所以研究上就没wswy 兄那么专业。
阳光板工程的质量好坏与产品质量及施工质量有关,特别是施工质量,很多工程没有严格按照厂家提供施工质量要求来做,有问题在所难免,关键在于控制施工质量。
作者:
jenny
时间:
2003-11-3 13:13
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
现在有个工程用到登普板,它的结构防漏号称100%不漏,且可以用在永久型建筑上,我感觉确实是好板,非其他平板型阳光板可比,而且可省好多檩条,上传一个他们的方案给你们看看。
作者:
jenny
时间:
2003-11-5 12:09
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
allan兄,
两侧泛水板伸到屋脊压在屋脊盖板下,一边跨过波峰,另一边(在阳光板的上侧)与下面钢板波峰之间还有一段空隙,如果屋面坡度较小2%~3%,就很容易漏雨,如何解决?
作者:
jenny
时间:
2003-11-7 10:42
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
allan兄,就是图示位置,附图
作者:
allan
时间:
2003-11-7 13:13
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
jenny 兄,就图上你所指的位置,这要看现场铺屋面板的技巧及泛水板尺寸设计的把握了,其实,作为一个设计人员,设计出来的东西是不可能完全与现场效果吻合的,特别是那些包边板和泛水板,应该在图纸上加上说明:包边板和泛水板待主体安装完成,现场确定尺寸后再下料生产;这样就不会浪费,也和现场防水吻合,这是我的一点经验。
如图中所示位置,就应该注意卡布隆两边屋面板的处理,让波峰贴紧卡布隆边缘,然后泛水板的尺寸应该是刚好跨过两个波峰为宜,图中我所示空隙是为了表示清楚板与板之间的关系而加大的,现场上这个缝隙很小,卡布隆也不过5mm左右,如果是在担心,你就有缝隙的地方都打上胶,够保险,这样可能会让工人笑话的,呵呵。
jenny 兄,其实我们在这里纸上谈兵体现不出什么,关键是应该到现场看看,也许到那时你就明白了,也会找到更好的方法。
作者:
shi001
时间:
2003-11-7 15:42
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
我处做法如下 :
--------1 在接缝处下铺50*50*3方管。
2 采用特定双面胶条,胶条一面嵌套在阳光板上,另一面嵌套在单板内。
3 沿檩条打钉。胶条上下设铝条,自攻钉一定要打在胶条上。
4 在接缝隙处打胶。
作者:
equan2008
时间:
2005-6-29 12:46
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
最近有个工程,也是阳光板与彩板纵向搭接的(结构为门式钢架,长度184m,中间横向设一道通长的采光板),有几个问题,想请教一下allan兄:
1.在提供的节点图中,没有纵向搭接上侧的节点。
2.屋面上层板波高79mm,阳光板宽度1800mm,在这样窄的范围内,怎样使上侧彩板压在阳光板上面,下侧彩板在下面?
3.上侧接头处堵头,对高波板,在屋面坡度不大的情况下,防水能满足要求吗?
4.这种情况下阳光板横向搭接怎样做比较美观?(再用铝合金扣件就显得比较罗嗦了)
作者:
allan
时间:
2005-7-1 14:07
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
相对其他屋面采光板,阳光板具有更大的弯曲能力,但是像你这样的情况,屋面板波高太大,而一般阳光板是中空平板,再者阳光板是横向铺设,宽度只有1800MM,在这样的情况下,采用阳光板已经不合适了,如果坚持使用,那就必须有与屋面板型对应的防水堵头,且铝压条也是不可避免的,否则时间长了就会开缝,如果屋面坡度也很小的话,那么再怎么处理也达不到很好的防水效果;在这样的情况下,建议采用与屋面板型一致的采光板比较合适。
屋面开洞一直是金属屋面头痛的问题,都会对屋面防水和保温产生负面影响,如果可能,尽量采用墙面采光和通风。
作者:
equan2008
时间:
2005-7-9 15:52
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
有的设计院在排架结构中,设计天窗,将原本出屋面的洞口改在天窗的侧墙上,感觉是一种不错的方法。
作者:
CCCITY
时间:
2007-4-15 11:36
标题:
回复: 请教一下单坡屋面阳光板
登普板的优势是别的品牌的阳光板不能比的,它是结构排水,不是用钉,用胶条堵水的,特别是坡度较平的屋顶,和防漏要求严格的,它是当一无二的选择.
登普板的连接方式和安装方法可以在 http://www.cccity.cn/dnp/index.htm 看到,
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0