标题:
钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊
[打印本页]
作者:
tany
时间:
2003-10-23 08:47
标题:
钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊
钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊,有办法降低吗?还有就是节点板下的柱顶预埋板的厚度是否要按GB 50010-2002中预埋件的要求计算?可它的锚筋是直锚筋,而节点处的直锚筋一般是有弯钩的啊?
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-24 22:47
标题:
回复: 钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊
“还有就是节点板下的柱顶预埋板的厚度是否要按GB 50010-2002中预埋件的要求计算”
对,就是按这个计算,不知道你是按什么来计算预埋件板厚的,混凝土规范中163页第10.9.6及第10.9.7点有相关构造要求,你可以根据这个来适当调节板厚。
作者:
tany
时间:
2003-10-25 08:41
标题:
回复: 钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊
那只是构造要求,可并没有说是怎么计算的啊,请问您们是怎样计算的?
作者:
allan2614544
时间:
2003-10-25 11:35
标题:
回复: 钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊
天啊,前面第160页不是有计算公式吗?你要仔细看规范啊。
作者:
wangxl_009
时间:
2009-1-14 10:30
这个应该考虑板抗弯和抗剪
个人只见
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)