Board logo

标题: 关于42x3.25钢管的选用 [打印本页]

作者: Artsheng    时间: 2003-11-5 23:15     标题: 关于42x3.25钢管的选用

不知大家在做网架的时候有用到42x3.25的钢管(计算通过)吗,而规程上则说不宜选用少于48x2的钢管。
作者: jenny    时间: 2003-11-6 10:29     标题: 回复: 关于42x3.25钢管的选用

以前做网架设计我们采用最小杆件规格为48*3.5,不包括小装饰性网架,但现在竞争激烈我发现有的厂家24米跨度竟然用42*3的杆件,怪不得他们的用钢量比我们低,比我们有价格优势。
作者: allan    时间: 2003-11-6 20:07     标题: 回复: 关于42x3.25钢管的选用

我用的是SFCAD ,软件材料表中默认的杆件截面是48x3.5到159x8.0,当然你可以增加新的杆件截面。
在网架设计过程中由于所选网格大小、网架矢高、支座形式不同,或多或少会出现一定量的小应力杆件及构造腹杆,所选截面并没有充分发挥其性能,如果你在材料表中加上42x3的杆件,程序分析出来的结果会把42x3截面的用到相应的杆件上。
规程上规定不宜用小于48x3.5截面的杆件是有它的道理的,从构造上讲,网架用的封板、锥头、高强螺栓都有一定的尺寸要求,不宜太小,现在网架所用高强螺栓一般为M16以上,杆件截面太小,在该节点上的所有构件无法发挥其正常受力性能,甚至会造成节点破坏。
作者: 13983977058lhx    时间: 2003-11-9 20:28     标题: 回复: 关于42x3.25钢管的选用

规程上只是说不宜选用
我觉得计算通过就可以用
螺栓球网架可能出于构造上的要求截面不能太小,对于焊接球完全可以用,
我设计的不锈钢网架1mm厚的都用过。
作者: Artsheng    时间: 2003-11-10 20:38     标题: 回复: 关于42x3.25钢管的选用

如果42x3.5的管用在一个三十八米跨的公共建筑中,虽然在计算上通用,可能在制作,安装和使用过程中出现这样或那样的问题,网格最大的为2.6x2.67。这是偶在一次图纸会审中提出的问题。
作者: allan    时间: 2003-11-10 21:57     标题: 回复: 关于42x3.25钢管的选用

Artsheng 兄,不知道你用的是什么设计软件,如果软件在节点设计上没有出现杆件、球、封板、椎头相碰的提示,那说明这个节点是可以按图生产,再者,生产加工中没有超出允许误差范围,那么安装上也是可以实现的。
设计---生产---安装,是一步步来实现的。
作者: Artsheng    时间: 2003-11-11 22:18     标题: 回复: 关于42x3.25钢管的选用

楼上的allan兄,此图用的是sfcad,由于一些特殊情况,是另一家竞争单位出的图,图纸质量很差,我不放心,同时也上机算算,怕人家做了手脚,导致施工和使用时出问题。
作者: 节点    时间: 2003-11-18 11:07     标题: 回复: 关于42x3.25钢管的选用

甲方提供别家图纸的,一定要自己算算才好。不过42x3.25的钢管应该也可以用。如果配套有M16螺栓的话。注:不是大跨度的。
作者: Artsheng    时间: 2003-11-22 17:33     标题: 回复: 关于42x3.25钢管的选用

很高兴能和大家交流,42x3.25的管可以用,但是如果要过审图中心这一关的话还是不大好过,规范是说有条件的情况下是要采用48x2以上的管的,这应该是构造方面的要求,如果单是从计算受力上来考虑问题,我想用比42x3.25更小管径的管也是可以的,受力也能满足。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0