标题: 有谁用过意大利的膜材? [打印本页]

作者: bestwish    时间: 2003-11-17 11:59     标题: 有谁用过意大利的膜材?

有那位用过意大利Naizil的膜材,有朋友在IFAI的展会上看到该公司开发出一种带保温层的新膜材,可以解决建筑物的保温和隔声等问题,并在国外已经有运用于工程中。不知该膜材的性能如何,可否代替双层膜,在国内是否用过?小弟对次很感兴趣,,那位有此膜材的样品和资料。
作者: naze    时间: 2003-11-17 21:12     标题: 回复: 有谁用过意大利的膜材?

我有幸见过此种保温膜材,其外观非常像泡沫塑料(俗称海绵),手感非常柔软,厚度大约有5毫米到7毫米。据称,该种膜材有很好的保温性能,能够在高寒地带使用。但据我所知,国内还没有哪个厂家使用过这种保温膜材。个人认为,从机理上分析,其保温性能应该优于双层膜结构。
国内有厂家使用了意大利NAIZIL常规规格的膜材,在上海。
作者: bestwish    时间: 2003-11-18 09:00     标题: 回复: 有谁用过意大利的膜材?

不知这种膜材透光度如何?
作者: naze    时间: 2003-11-18 18:05     标题: 回复: 有谁用过意大利的膜材?

这种保温膜材基本不透光。
作者: bestwish    时间: 2003-11-19 14:08     标题: 回复: 有谁用过意大利的膜材?

请问NAIZIL在中国有没有代表处,要怎样才可以拿到样品和资料?
作者: tucong    时间: 2003-11-22 16:13     标题: 回复: 有谁用过意大利的膜材?

请问能提供一些这种意大利Naizil膜材的设计参数吗?它的厚度才5毫米到7毫米,能否提供它的热阻系数?和双层膜比较如何呢
作者: jinsongxia    时间: 2003-11-28 23:08     标题: 回复: 有谁用过意大利的膜材?

呵呵,膜材有5毫米到7毫米,还是很厚的,一般的膜材都不到1毫米
估计这种膜材张拉的时候,技术会和一般的膜材不一样。
厚度对材料延伸会有很大的影响。