标题:
请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
[打印本页]
作者:
weichuanbao2003
时间:
2003-11-19 12:00
标题:
请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
以前做工程,网架下独立柱的计算,都是,柱按悬臂柱计算其强度,荷载取网架支座的反力,然后转化为标准值,考虑网架与柱的变形协调,可是,最近,设计院认为,这样做不对,柱计算不可以按悬臂柱计算,不知道各位大侠是如何计算的?
作者:
峒峒
时间:
2003-11-22 23:36
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
这个问题有些难度,网架支柱的受力上好象各柱相等,可以近似为悬臂柱,但是参考排架柱的计算模型,二者也有类似之处。
从感觉上讲后者比较合理一些。
作者:
allan
时间:
2003-11-23 14:57
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
对网架下独立柱计算模型的确定目前来说没有最准确的说法,但是不外乎两种情况:1悬臂;2、一端固接,一端铰接;
悬臂模型不考虑网架对柱子的约束作用,如果网架支座设定为Z向固定,X、Y向自由,则悬臂最接近实际情况,另外,在采用橡胶支座,且独立柱位移在橡胶垫水平剪切应变范围内的情况,也应该按悬臂计算;一般情况下,网架支座都设定为水平方向弹性,Z向固定,如果网架跨度、坡度较大,在考虑减少对支座下受荷结构的影响下,支座的设定会出现水平一个或者两个方向自由或者滑动的情况。
一端固接一端铰接宜在网架自重较大的情况下考虑,这样网架在水平方向上对柱子有一个较大的反向摩擦力,接近于铰接,另外,网架起坡起拱较大对柱子产生推力,再考虑风荷载的组合作用,也会出现铰接的情况,但是这种情况分析较为复杂;支座处是否铰接,关键在于上部网架结构能否对下部柱子提供铰接的约束,所以说,一端固接一端铰接的模型比较模糊。
另外,从柱子位置上考虑,对称布置的柱子可以按悬臂计算,变形基本一致,柱子布置不对称者可以按一端固接一端铰接计算。
综合起来,按悬臂计算是偏于安全,可以适合于任何网架结构,按一端固接宜端铰接计算,请选择合适的条件。
作者:
南华人
时间:
2003-11-24 13:42
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
将网架和下部结构协同计算,无论对网架还是柱问题就解决了。
作者:
IBM
时间:
2004-12-27 08:51
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
你把柱定义为网架杆件,柱脚为支座。一起用网架分析
作者:
wjwjwj
时间:
2004-12-27 22:50
标题:
回复: 回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
IBM wrote:
你把柱定义为网架杆件,柱脚为支座。一起用网架分析
错!
作者:
sdq
时间:
2004-12-28 09:46
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
呵呵,可能是IBM兄没有表达清楚。在MST里是把柱子定义为柱单元,柱子的两端为刚接,它可以和网架一起整体分析,计算结果中可以提示柱单元的内力,即弯、剪、扭。当然,这是程序自动分析。
我想楼主的问题是计算独立柱时模型的选取。我比较倾向于悬臂柱的模型,虽然会浪费点材料,但毕竟自己心里塌实:)。
作者:
canlong
时间:
2004-12-28 19:15
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
呵,本人觉得这个问题的核心应该是柱子的计算长度问题,按悬臂计算计算长度为2,而按排架计算则应取为1.5。
作者:
lfh111
时间:
2005-3-29 17:12
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
现有一网架柱高14.6m,若按悬臂构件考虑,长细比考虑80,则由此可以大概估出柱截面高度950,这明显偏大,所以按悬臂构件考虑好像不太合适,是不是应该按上端铰接考虑?
作者:
小李就行
时间:
2005-3-30 20:53
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
我觉得网架计算得到的三向支座反力是考虑了网架刚度对柱的影响,所以计算下部柱的时候按悬臂计算(加三个方向的荷载)就可以了.
作者:
gxlhl
时间:
2005-4-1 11:12
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
楼上的:网架计算得到的三向支座反力是考虑了网架刚度对柱的影响,怎么说?:?)
作者:
lyj1976
时间:
2005-4-5 10:55
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
个人认为。当计算网架对柱反力时,即考虑由于网架作用柱的承载力时,应按悬臂考虑,如果考虑由于侧维护(不是网架侧封沿)风荷载作用时,应按排架铰接考虑。请大家发表意见!
作者:
木瓜
时间:
2005-4-9 23:35
标题:
回复: 请教网架下独立柱支撑,柱如何计算?
不明白悬臂柱是什么意思。。。
我一般先算网架,然后在空间结构建模(柱),将网架的支座反力施加到柱端部,Z向的为恒载,X、Y向的为活载,再进行计算。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0