Board logo

标题: 平板网架为啥支座水平力那么大? [打印本页]

作者: 梁填恬    时间: 2003-12-4 21:49     标题: 平板网架为啥支座水平力那么大?

最近用mst2003算一平板网架,周边下弦支撑,(x,y,z)约束,19x22m,双坡屋面厚1~1.77m,上弦面静载0.5kN/m2,上弦面活载0.5kN/m2,下弦面静载3.0kN/m2,下弦面活载1.5kN/m2,不考虑水平力(风荷载)计算结果(x,y)向力为(192,62),平板网架为啥支座水平力那么大?
作者: 南华人    时间: 2003-12-5 09:59     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

x、y向应考虑弹簧刚度,不可全部约束。另外对周边支撑的网架,按我的经验,边界宜采取法向自由、切向弹簧约束和竖向固定,不过支座做法应相适应。
作者: Sibol    时间: 2003-12-8 15:01     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

用固定支座的时候,将大部分的支座定义为仅Z向固定,在结构中间位置一侧一个支座定义为XYZ固定,相应的另一侧定义为XZ固定,一般计算出来的结果没有水平推力,在支座构造上只要将Z向支座的底板孔加大,XZ向开长圆孔,XYZ开正常孔就能实现计算模型的支座。
作者: coolzhb    时间: 2003-12-9 08:23     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

平板网架无需x,y,z固定,这样xy方向的位移释放不了,就自然产生了内应力!
作者: pingp2000    时间: 2003-12-31 08:53     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

有个问题:既然是双坡,为什么不把风荷载考虑进去呢?
作者: sdq    时间: 2004-9-27 15:37     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

"另外对周边支撑的网架,按我的经验,边界宜采取法向自由、切向弹簧约束和竖向固定,不过支座做法应相适应。"
请问在MST中能实现“法向自由、切向弹簧约束和竖向固定”吗?
作者: ZWCNQ    时间: 2004-9-30 11:09     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

没有加风荷载的平板网架,应该没有多大风荷载。一侧Z、Y、X向约束,另一侧Z向约束就是了。
作者: xzlname    时间: 2004-9-30 11:11     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

建议采用橡胶支座,在MST中可以用弹性约束。像你这样的可以考虑竖向刚度无穷,水平两向弹性约束。约束的刚度可以用公式计算,计算方法在《空间结构》可能956年中有。
作者: qifx    时间: 2004-9-30 20:06     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

不考虑风载时,只考虑垂直约束比较合理。选用平板压力支座,与设计假定一致。看到很多先生的设计图纸,支座是平板压力支座,而支座有X、Y方向的反力,这是错误的。水平反力送给谁啊?
作者: haiweizi    时间: 2004-10-8 09:15     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

支座设计对于我们这些新手来说.一直是一个老大难问题,不知道xzlname兄能不能帮忙找一下"《空间结构》可能95,6年"中相应的计算方法?很是感谢!
作者: 初学网架    时间: 2004-12-23 16:25     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

      各位大侠你们好,小弟初学网架设计,用的也是MST。看到你们关于支座的意见,我更加糊涂了。关于约束条件我看到MST里有 固定约束 弹性约束还有什么约束我记不起了。这几个约束的到底应该怎样运用!我现在把公司里他们设计过的东西拿来自己再设计,我在考虑约束时都只考虑了固定约束,而且只考虑了Z方向的约束,而对其他不了解也不知道什么地方该用固定约束,而在什么地方该用弹性约束。希望有那位大侠能帮帮我的忙,小弟在这里不胜感激。
作者: guangzhoudong    时间: 2005-1-13 17:36     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

一般情况下,平板网架(下弦不起坡)的水平推力不是很大,另在安装的过程中,水平力基本释放了。
作者: wjg020    时间: 2005-1-19 18:33     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

南华兄:怎么是法向自由、切向弹簧约束和竖向固定?应是切向自由,法向
弹簧约束和竖向固定吧
作者: haonan6816    时间: 2005-1-19 19:48     标题: 回复: 平板网架为啥支座水平力那么大??

最近用mst2003算一平板网架,周边下弦支撑,(x,y,z)约束,19x22m,双坡屋面厚1~1.77m,上弦面静载0.5kN/m2,上弦面活载0.5kN/m2,下弦面静载3.0kN/m2,下弦面活载1.5kN/m2,不考虑水平力(风荷载)计算结果(x,y)向力为(192,62),平板网架为啥支座水平力那么大??  
  
1、下弦衡载太大了,怎么会下弦面静载3.0kN/m2?就是通风照明都上也不会3.0kN/m2。通常通风0.40kN/m2,照明0.30kN/m2,算上吊顶0.40kN/m2、马道0.50kN/m2,下弦1.60kN/m2够了!
2、下弦活载是什么荷载,下弦怎么会有活载(风吸力)?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0