标题:
求屋面板与檩条连接风吸力计算书
[打印本页]
作者:
木瓜
时间:
2003-12-17 18:14
标题:
求屋面板与檩条连接风吸力计算书
见上
审图办要求
小弟见都没见过
求高手指点~
作者:
sanrenyoushi
时间:
2003-12-18 09:30
标题:
回复: 求屋面板与檩条连接风吸力计算书
是否就是要檩条计算书?用STS算檩条,计算书内已考虑风吸力的作用。
不知你用何种软件?3D3S不提供檩条计算书。
作者:
木瓜
时间:
2003-12-18 11:37
标题:
回复: 求屋面板与檩条连接风吸力计算书
对不起
可能我没说清楚
屋面板与檩条用自攻钉连接
我们一般情况是在每300设自攻钉一颗
檩条间距1500
是不是可以这样认为
1200x1500为受风面积,
根据风载计算公式求出受力大小,折算成点荷载
与自攻钉允许受力做比较
作者:
请多指教ok
时间:
2003-12-25 08:27
标题:
回复: 求屋面板与檩条连接风吸力计算书
按这样计算应该可以的,你那边图审中心挺细致的!
作者:
木瓜
时间:
2003-12-25 10:17
标题:
回复: 求屋面板与檩条连接风吸力计算书
现在的问题是有人知道
6.3自攻自钻螺钉的参数.
可承受拉力?
作者:
North Steel
时间:
2003-12-31 23:15
标题:
回复: 求屋面板与檩条连接风吸力计算书
要求的很有道理,
1。参考一些国外的资料
2。如果国内没人做过,你要进行试验了。
我不明白其他人是如何设计的
作者:
hefenghappy
时间:
2004-1-1 11:57
标题:
回复: 求屋面板与檩条连接风吸力计算书
考虑不考虑屋面板的蒙皮效应,现存的软件可以计算檩条的承载力(如3D3S),其计算书可以生成,在施工图纸审查中需要。一般檩条的实际承载力会比计算承载力要稍大,主要是有板的蒙皮效应的影响。我们就做过檩条在负风压作用下的承载力试验,比较成功。
作者:
xlq9810
时间:
2004-1-13 08:56
标题:
回复: 求屋面板与檩条连接风吸力计算书
根据我们这边沿海台风灾害情况来看,穿透式螺钉固定常是螺钉还留在檩条上,彩钢板被风撕裂较多(出现在中低强度板),所以按照正规厂家螺钉布置(安装手册)应该可以,主要是压型钢板计算。
作者:
shaochengming
时间:
2006-3-7 23:20
标题:
回复: 求屋面板与檩条连接风吸力计算书
同楼主的问题!
檩条可构造解决.问题是自攻与檩条连接时的抗拉强度有多少.
还有就是风吸与风压作用下的屋面板作法不可能一样.会不会真的存在撕裂.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0