标题: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。 [打印本页]

作者: bigbird117    时间: 2003-12-18 11:46     标题: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

使用化学膨胀螺栓与柱连接,化学螺栓的计算模型是否和受弯剪共同作用的高强螺栓相同?其中性轴在螺栓群的中心?化学螺栓的抗剪和抗拔力应如何确定?是询问相关的专业公司吗?
作者: bljzp    时间: 2003-12-25 16:25     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

    首先,悬臂钢梁作为非常重要构件,采用化学膨胀螺栓连接是不妥当的,化学螺栓的使用寿命、稳定性等都影响节点的承载力。化学螺栓的计算模型与连接板的刚度有关,受弯剪作用时可以与高强螺栓相同。化学螺栓的抗剪和抗拔力一般应根据现场试验所得,专业公司可以提供设计参考值。另外,找家有名且有丰富施工经验的专业公司是非常重要的。
作者: yxssunny    时间: 2003-12-26 23:42     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

悬臂钢梁的跨度多大?荷载多大?如果是1~3米左右的挑梁,正常荷载情况下,利用喜力得的化学锚栓应该没有的问题的!
作者: yhbwd    时间: 2004-2-20 21:43     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

挑梁3075mm,线荷载2.25kN/m,同混凝土柱中预埋钢板焊接,这种做法可不可以?
作者: FUXUEFENG10    时间: 2004-2-27 22:37     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

对于这么大的悬臂梁,建议别采用纯悬臂结构。
作者: 木工    时间: 2004-12-24 10:49     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

我单位也有这样的悬臂钢梁,是这样做的:把钢梁穿过砼柱伸进砼梁内。不知这样做有何利弊。
作者: 小叶    时间: 2004-12-24 11:09     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

悬挑1米的应该没什么问题吧,端部用喜利得hva化学锚栓将端板与混凝土柱相连,钢梁与端板围焊,这样做应该可以把
作者: pingp2000    时间: 2004-12-24 13:32     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

bljzp  worte: 受弯剪作用时可以与高强螺栓相同。
  
请问是和高强摩擦型螺栓计算相同,还是高强承压型螺栓相同?高强摩擦型螺栓计算中的中性轴是在螺栓群的中心,而高强承压型螺栓的计算是和普通螺栓计算相同,中性轴在最外排螺栓处(最上面螺栓还是最下面螺栓根据弯距而定)。我认为应该是按照中性轴在最外排螺栓处的计算方法确定。
作者: mayuanwx    时间: 2004-12-25 12:35     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

3米多,用悬臂梁是不妥的,这样挠度会很大,还是加支撑比较好。
作者: bill-shu    时间: 2004-12-30 11:05     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

3米悬挑不是什么问题,只要根部锚固好就可以,不同的锚固做法有不同的计算方法。只要计算设计符合要求傲就可以。
作者: 成金    时间: 2005-5-11 09:43     标题: 回复: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

木工 wrote:
我单位也有这样的悬臂钢梁,是这样做的:把钢梁穿过砼柱伸进砼梁内。不知这样做有何利弊。

对钢梁是好的,但不要随便把混凝土柱节点区这样做啊,3米悬挑的钢梁,至少让柱节点区箍筋无法满足规范要求了。
作者: jbr1314    时间: 2005-5-11 17:18     标题: 回复: 钢梁作为悬臂梁,固定端与混凝土柱的连接计算问题。

木工 wrote:  
我单位也有这样的悬臂钢梁,是这样做的:把钢梁穿过砼柱伸进砼梁内。不知这样做有何利弊。

回复:
       我觉得这样做倒是一个创新,挺好的!但一定要注意钢梁与柱内受力筋的连接问题,若受力筋间距较小可从钢梁翼缘中打孔穿过;若较大可直接把钢筋箍跟钢梁的翼缘焊在一起。
        但我很疑惑的是,做个悬臂梁为什么不用混凝土材料与柱一起施工呢?而非得费事再在外加钢梁?