Board logo

标题: 如何将钢柱和网架设计为共同工作? [打印本页]

作者: pingp2000    时间: 2003-12-31 09:09     标题: 如何将钢柱和网架设计为共同工作?

在设计中遇到一个工程:钢柱为弧形弯曲柱,柱子与网架支座刚接(这些条件都是其他单位已经定好了),我用的是sfcad,好象在这个工程中无法将钢柱和网架一起建模,自己道行比较浅,所以现在向大家请教,希望大家给点意见,谢谢。
作者: good_luck211    时间: 2004-1-2 11:05     标题: 回复: 如何将钢柱和网架设计为共同工作?

几乎没有将下部支承结构与网架做成刚接的情况。就本工程而言,若想要花很大的力气实现预定的、没有必要的刚接,首先是没有简单而合适的软件来进行整体计算分析,其次,由于在不同荷载组合情况下,网架传来弯矩具有不定性(数值甚至方向都不确定),该弯矩对弯曲柱承载力和稳定的影响都不容易合理考虑,导致柱的计算复杂化。考虑以上因素,建议将柱顶还是按铰支设计比较好。
作者: mild    时间: 2004-1-5 16:29     标题: 回复: 如何将钢柱和网架设计为共同工作?

应将网架与钢柱设计为铰接,参考网架支座反力另外设计钢柱。
作者: duduliu    时间: 2004-1-17 21:44     标题: 回复: 如何将钢柱和网架设计为共同工作?

二楼说的有道理;建科院的MSGS8.0称可以与下部结构整体建模计算,按其说法是可以建模计算的,本人这样做过一个网壳与下部饺接的,对整体模型,确实可以算,但结果很让人泄气,下部结构没有内力、位移等,与无下部结构差别不大(可说极小),不知次例如果建模为刚结会不会也差不多




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0