标题:
梁柱节点的悬臂段长度
[打印本页]
作者:
chaff
时间:
2004-1-8 12:01
标题:
梁柱节点的悬臂段长度
根据《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》,梁在柱上的悬臂段长度最大可以到1.6米,我认为这是为了使梁的拼接节点尽量放在塑性铰区域之外(2倍梁高);因此,在设计一个四层厂房时,我将工厂焊接的悬臂梁段设计成2倍梁高的长度,梁高超过800的按1.6米设计。
但是组审时,有老同志认为悬臂段太长,运输困难,建议均改为1米;查了一下《钢结构连接节点设计手册》李和华编,建议为1米左右。
请各位大虾讨论一下到底如何取值为好。
作者:
verishi
时间:
2004-1-10 09:56
标题:
回复: 梁柱节点的悬臂段长度
《钢结构连接节点设计手册》李和华编,建议为1米左右。
应采用李和华的建议,1.6米是最大值,在不得以的情况下应该1米左右,以方便运输。你的情况应适当比1米多一点,比如取1.2米就够了。2倍梁高也是个经验数据,不并等于弯矩一定在此处最小。
当梁高比较大时,可以采取1.6米,但不能超过该值
这只是个人的理解。请指正。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0