作者: zhujunG    时间: 2004-1-22 23:55     标题: 桁架通廊屋面是否必须设水平支撑

16.5X9m的桁架结构通廊,地面为压型钢板组合楼面,桁架高2.5m,屋面为普通彩钢板,由钢梁和檩条承重,四根柱子承受荷载。请问屋面是否应设水平向支撑,考虑16m跨方向连接两建筑物,无风荷载;9m跨方向风荷载传递至桁架上,而屋面9m跨梁整体稳定,变形,强度均满足要求。9m跨钢梁每节间,即3.3m设一根,桁架上弦计算长度没有问题,本人觉得无须设水平支撑,是否正确?
作者: 3d    时间: 2004-1-30 22:14     标题: 回复: 桁架通廊屋面是否必须设水平支撑

桁架上弦计算长度没有问题
不设支撑,不知你桁架上弦计算长度取多少?
作者: zhujunG    时间: 2004-2-2 16:31     标题: 回复: 桁架通廊屋面是否必须设水平支撑

取的3.3m,即节间长度,有问题吗?每一节间屋面跨度方向有钢梁连接(铰接),考虑其为上弦侧向支撑。
作者: wangbaihua    时间: 2004-2-24 11:28     标题: 回复: 桁架通廊屋面是否必须设水平支撑

把你图发上来看一下才能晓得
作者: flarecsu    时间: 2004-2-24 12:26     标题: 回复: 桁架通廊屋面是否必须设水平支撑

我觉得支撑的设置首先是概念设计的问题,看你的檩条与梁之间是否为刚接,且檩条能有效阻止屋架整体失稳,若可以则不设置支撑,此时檩条按压弯构件计算其强度和承载力;若檩条与梁之间铰接,此时屋盖结构为几何可变体系,为防止屋架在某种荷载(施工荷载或风载)作用下向一侧倾斜,必须加设支撑!