Board logo

标题: 再议钢管相贯结构 [打印本页]

作者: tom_zqy    时间: 2004-2-17 10:48     标题: 再议钢管相贯结构

  1、结构若采用桁架模型计算,规范当中对主管和支管有限定。但是在我们设计当中很多建筑师对结构的形式等都有了限制,因此某些结构很难达到规范的要求。那么是否就按照刚架结构计算。但是刚架结构的承载力怎么计算。是按照规范上的压弯构件来进行计算稳定么。是只做整体的屈曲分析就可以。
2、若采用刚架结构,焊缝必然需要能够抵抗有效的扭转刚度,如何计算,规范上并没有提出。
作者: hougl    时间: 2004-2-17 22:55     标题: 回复: 再议钢管相贯结构

钢管相贯结构计算一般采用绞结点计算
  1 比较符合实际情况
  2 施工简单
  
也可以设计成钢节点,但节点处理比较难
结构设计应服从计算模型
作者: peter1stli    时间: 2004-2-19 14:48     标题: 回复: 再议钢管相贯结构

T型K型X型等都还可以有规范可循进行设计,空间相贯的复杂节点,特别是重要节点,通常要进行模型试验等方式才可比较放心使用--理论分析的安全度不敢保证!!!
作者: stevens    时间: 2004-3-2 14:03     标题: 回复: 再议钢管相贯结构

1.宜采用刚接点计算,当腹杆和弦杆刚度相差较大时,可以将腹杆和弦杆当铰接处理(也可刚接)
2。一般的桁架满足一定的高跨比就可以不做整体稳定性分析
3。焊缝可以采用二级,和杆件等强,不必计算




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0