标题:
侧面封檐采用760型板怎么施工?
[打印本页]
作者:
tangzhangren33
时间:
2004-2-18 12:15
标题:
侧面封檐采用760型板怎么施工?
最近,我做了一个网架,侧面封檐采用760型板已经运到现场板,由于脚手架在网架安装完毕后已拆除,已无法在侧面翻边,打钉也没有地方打,,请教各位高手该怎样施工好呢?
作者:
大亨
时间:
2004-2-18 12:55
标题:
回复: 侧面封檐采用760型板怎么施工?
再把架子搭起来,如果条件允许可做成移动式脚手架,现场条件太差的话
那只有采用在封沿处满设脚手架的做法。
这个问题应该由现场施工的人员来考虑,安全应放在第一位。
作者:
tangzhangren33
时间:
2004-2-18 15:59
标题:
回复: 侧面封檐采用760型板怎么施工?
忘了说一下,网架挑出楼面1.5m,外边悬空,脚手架无法伸出去,再说室内正在贴瓷砖,考虑脚手架不太合适,只能通过网架侧面来考虑解决问题啊。
作者:
wangbaihua
时间:
2004-2-24 10:57
标题:
回复: 侧面封檐采用760型板怎么施工?
安全第一,你的网架考虑活载最多也就0.5,如果不用脚手架人都站网架上怎么受的了啊
作者:
cjl_006006
时间:
2004-3-29 16:25
标题:
回复: 侧面封檐采用760型板怎么施工?
这种情况最好采用吊钢丝,就是检修电缆那种作业法,注意安全!!!
作者:
dshan
时间:
2004-4-8 10:33
标题:
回复: 侧面封檐采用760型板怎么施工?
高度不是很高的话,租个伸降机应该可以解决问题的
作者:
businiao
时间:
2004-4-26 20:36
标题:
回复: 侧面封檐采用760型板怎么施工?
我的方法和掉钢丝差不多就是安全方面好一点。
采用土建刷墙面用的那种挂梯,挂梯的挂端你挂到网架边缘往里点,这样对受力来说也会好的。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0