标题:
如何减小支座反力?
[打印本页]
作者:
zxtl
时间:
2004-2-21 15:50
标题:
如何减小支座反力?
如何减小支座反力!
作者:
TdDesign
时间:
2004-2-21 18:02
标题:
回复: 网架反力太大!
加竖向弹性支座
作者:
wangbaihua
时间:
2004-2-24 10:50
标题:
回复: 如何减小支座反力?
你的支座反力怎么会这么大??你的恒载和活载是多少啊?看你的结构形式应该不是做承重楼面,就算是上人砼屋面也没这么大的Z向力啊!把你的结构用途告诉大家看有没有好的解决办法!
作者:
zxtl
时间:
2004-2-27 16:36
标题:
回复: 如何减小支座反力?
网架上面做屋顶花园,静载为0.7KN/m2,活载2.0KN/m2
作者:
大亨
时间:
2004-2-27 17:47
标题:
回复: 如何减小支座反力?
支座点选取不合理,出现了应力集中现象,
将出现上拔力的柱子支点取消就好多了,
那几个支座点用处不大。
作者:
大亨
时间:
2004-2-27 17:54
标题:
回复: 如何减小支座反力?
另外你的支座假定或荷载输入有问题,对称性结构
为什么在c轴和3轴交点处反力突然变大?好好查一下。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0