Board logo

标题: 请教应该怎样理解等强连接?等强代换? [打印本页]

作者: Heidi2004    时间: 2004-3-5 18:08     标题: 请教应该怎样理解等强连接?等强代换?

各位:
       请问在进行节点设计时,应该怎样理解等强连接和等强代换?
作者: ruralboy    时间: 2004-3-6 13:59     标题: 回复: 请教应该怎样理解等强连接?等强代换?

比如说拉杆的等强连接,若是焊接,焊缝的强度设计值要与拉杆的fxA的值相等,若螺栓连接,螺栓个数按拉杆毛截面的强度确定,当然了截面削弱要在一定范围之内,可以参照陈绍番的<<钢结构设计原理>>一书中"拉杆的连接"
作者: he1204    时间: 2004-3-20 15:25     标题: 回复: 请教应该怎样理解等强连接?等强代换?

等强连接?是否只是相对起控制作用的内力而言?譬如对拉杆来说就是轴力
  
1。如果一个杆件不明确其起控制作用的内力时如何作等强连接?
  
2。如果构件的截面尺寸是为了满足构件变形的要求,又如何作等强连接设计?
  
谢谢!
作者: 陌上尘64    时间: 2004-3-21 00:59     标题: 回复: 请教应该怎样理解等强连接?等强代换?

结构设计中,所谓“等强”通常要求同时满足强度和刚度要求,即考虑EI,WFy,AFy.
作者: hjz22    时间: 2010-4-20 14:13

等强是不是Fv=100%?