我是新手,今天验算一个30米高的钢柱时遇到了困难
这个柱子是有柱间支撑的(4m高一个十字剪刀撑),老工程师告诉我柱子的计算长度取4m,还有柱两端的节点是铰接节点,为什么会是铰接呢?我认为是刚接,因为假如柱子有弯矩是可以传递过来的啊
谢谢高手指点
作者: STEELE    时间: 2004-3-17 09:48     标题: 回复: 如何判断这个节点类型?为什么?

平面外的计算长度是4米,两端铰接。平面内则不然。
作者: 陌上尘64    时间: 2004-3-18 01:05     标题: 回复: 如何判断这个节点类型?为什么?

因为端弯矩很小,如果手算,按铰接精度就够了。
如果用电算,按实际考虑。
工程设计或多或少要做一些简化,把实际结构简化成合理的模型是结构师的重要功课。
作者: 懒虫    时间: 2004-3-19 16:00     标题: 回复: 如何判断这个节点类型?为什么?

考虑杆件的计算长度时,不要简单地看连接形式。
当柱中只有水平约束时,上、下两段柱可能产生方向相反的两个半波的变形,这样,上、下柱起不到互相约束节点转角的作用,这时,考虑计算长度时,这个点就应该按铰接考虑。
  
在平面外,如果没有作用在柱中的较大的水平荷载,则柱和支撑形成的体系有和桁架类似的受力特点,可以忽略节点的连续性。如果有作用在柱中间的水平力,把柱端按铰接考虑有点保守。
作者: qczn20    时间: 2005-7-13 12:33     标题: 回复: 如何判断这个节点类型?为什么?

我认为这柱子平面外计算长度是可以取4米的,但节点应按刚接计算,我们公司一般考虑柱子高度在15米以上都是按刚接计算的.