Board logo

标题: 网架施工 [打印本页]

作者: 初学者-001    时间: 2004-3-17 17:30     标题: 网架施工

因小弟水平有限,请各位大哥指点一下
  在网架施工中应注意些什么??
    网架的施工过程  呵呵
     为盼
作者: 小高    时间: 2004-3-18 22:46     标题: 回复: 网架施工

做为一名现场施工员,进场后,1.要复核土建预埋件的尺寸,有问题及时与土建方及甲方沟通处理,免得网架吊上去以后麻烦。2.第一个小拼单元非常关键,要抄平,点焊后要测对角线,并且在其后的过程中经常复核拼装尺寸。3.焊接的关键之处我就不多说了。4.吊点要根据网架的重量、支撑情况确定。有时网架不对称,就在重量大的部位多加吊点。5.吊装时一定要保持起吊的同步性,否则会引起变形。
作者: 唐龙    时间: 2004-3-20 11:00     标题: 回复: 网架施工

初学者001:
    你是干螺栓球还是焊接球,拼装方式是高空散装?还是地面拼装整体吊升?还是滑移?小拼对接…要都讲就太多了,现在能说的一点是下料要准,首先是能保证质量,其次是拼装时能省不少事,楼上的兄弟概括性的讲了一下,我想你也需要具体施工方面的经验,也许我能帮你。
作者: cjl_006006    时间: 2004-3-29 10:08     标题: 回复: 网架施工

施工图完善后,先下些料做个预拼装,校核无误后就可以整体施工了.施工中要做好成品的保护工作.
作者: 螺栓球    时间: 2004-3-30 10:39     标题: 回复: 网架施工

网架工程的施工分制作和安装
制作首先要读懂图纸,材料检验,然后下料,组装,焊接。根据GB50205-2001规范规定对网架构配件进行测量,对焊缝进行无损检测,对球节点进行拉力实验。
安装首先要基础放线,根据现场实际情况选择安装方法,如散装法、整体吊装法、滑移施工法等。安装过程中要控制标高,轴线尺寸,小单元安装误差,安装完毕对网架的挠度进行测量,测量结果应符合规范规定L2/250。
作者: panasonic    时间: 2004-4-3 08:22     标题: 回复: 网架施工

切记尊重监理和甲方,至少在礼貌上一定的尊重,他们的意见起到关键作用
作者: yxc    时间: 2005-9-9 14:30     标题: 回复: 网架施工

补充一点:起吊网架时一定要试吊,既网架离地约10cm,看看网架有无变形,当然最好是吊点为支座点.
作者: qifx    时间: 2005-9-26 21:28     标题: 回复: 网架施工

对于焊接球节点网架的施工要点:
第一:下料尺寸要准确,误差不大于1mm。
第二:管材下料切断面与杆件要垂直,这一点很关键。否则,网架组装时误差会越来越大,大到出乎意料!
第三点:是组装顺序。要先组装整个网架的几何中心处网格,正放四角锥网架是一个四角锥。第一个四角锥组装要仔细,尺寸要准确,特别是4个下弦球要在一个平面内,对角线误差控制在1mm之内。然后从中间向四外组装,可以减小组装累积误差。
第四点:吊装就位。网架施工风险就在吊装和就位!吊装,要预吊装,就是先将网架吊起一定高度,300-500mm,停数小时,看网架有无异常变形,其次是检验一下起吊设备的安全性。吊装时,要控制好平整度,不大于50mm。网架起吊到高出设计标高200mm左右时停止吊装,并根据条件在网架适当位置加设临时支撑,比如用钢管撑住中间网架下弦球。然后,立即组装关键部位的腹杆和上弦杆,并在支座球上加临时支撑。
作者: super023    时间: 2005-9-27 15:53     标题: 回复: 网架施工

其实我也是初学者,看了兄弟们的众多建议,非常感谢!
作者: 1铭懿    时间: 2005-9-28 15:30     标题: 回复: 网架施工

网架施工时候每施工一段进程,需要校对精确度。如果双向或者多向对接施工的话,精度要求相对较高。单向施工的话,对于工程变形要求可能不是很严格,可能限于小跨度的网架。
作者: 铁锈    时间: 2005-9-28 18:03     标题: 回复: 网架施工

我觉得最重要的一点就是大家说得,安装精度问题,尤其是两侧同时向一点汇集时,否侧会装不上。这就要求吊装时定位要精确。
其他的我想补充的就是:
支托的安装也很重要,尤其是结构起坡,要保证支托对应的球都是正确的,要保证支托基本在一个方向上保持同样高度。不然焊接上去的檩条就会扭曲或者高低不平,这对檩条和屋面板都是不利的
作者: ahhuicao    时间: 2005-10-6 15:02     标题: 回复: 网架施工

这里有这么多热心的人啊,来对地方了!!
:P:P

注意标点符号的使用
作者: 1390988    时间: 2005-10-8 21:35     标题: 回复: 网架施工

我只做过高空拼装,在安装中支座可以先点焊固定,在安装过程中随时控制轴线和扰度,临时支撑只有在网架成为整体后才能撤除,在安装中,一定及时和监理\建设单位 人员沟通,这便于处理安装的问题和误差!
作者: 钢柱子    时间: 2005-10-9 13:22     标题: 回复: 网架施工

前几天做了一个三角锥网架,其拼装时很有难度.最后还是总结了一点教训.对于这种网架高空散拼,要先连接网架上下弦,不较死,然后把腹杆连上,一个组装单元完成后将螺栓连接拧紧,一步步拼下去,弧型网架竟然顺利交圈.
作者: 修炼者    时间: 2005-10-9 16:23     标题: 回复: 网架施工

看到这些,真是收益非浅
作者: nmg    时间: 2005-10-10 15:44     标题: 回复: 网架施工

第一,  利用现场条件,确定采用比较经济的安装方法。
第二,  注意安装次序,对于是纯螺栓球接点形式,安装开始时要注意临时支撑的搭设,观察支座的位移等。拆除支撑时要同步进行,注意安全。对于是纯焊接球的接点形式,安装从中间向两边支坐处扩展,要特别注意测量第一个网格的几何尺寸,对于结构是采用螺栓球与焊接球混合型的,那就从支坐开始安装,但是尽量利用螺栓球做定位。
第三,  往往钢结构工程要涉及防腐,防火,屋面板,围护等诸多项目施工,注意各工种间的协调与配合,科学合理。
第四,  处理好合同上的经济事宜,及时争取到工程进度款!
作者: 夜月孤鹰    时间: 2005-11-29 19:21     标题: 回复: 网架施工

1)安全
2)安全
3)还是安全
    我相信既然参加了这个工程的安装,那就肯定不能缺少的就是技术人员,我想,虽然楼上各位师兄说的都没有错,但那也是一个安装队不可或缺的,但是技术人员代替不了安全员,还请各位从事钢结构安装的师兄们多多在这个地方用点心,虽然工程的质量是第一的,但安全却是不可忽视的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0