作者: misha    时间: 2004-3-17 19:59     标题: 网架支座问题请教

我设计了一个网架结构,由于建筑的上网架的边缘支撑是一排斜柱,使得网架结构支座的水平力较大,有150kN,这个水平力还没有办法释放,只好传给下部钢柱(柱间有支撑结构)请问我的网架结构支座如何处理,取消过度钢板,把支座底板和予埋板直接焊接起来,在加上四个螺栓,这样如焊缝可以承担剪力,这样的构造是否合适.
作者: 小高    时间: 2004-3-18 23:00     标题: 回复: 网架支座问题请教

支座底板与预埋件焊接应该是刚接,那加四个螺栓起什么作用呢?况且加在哪?我觉得这个做法是将力全部传给下部钢柱,只要支座焊缝验算满足,而且钢柱也完全能承住的话,我觉得这样做也行。