标题: 膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm? [打印本页]
作者:
adocom 时间: 2002-2-1 16:41 标题: 膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm?
请教同行!
作者:
zhaoyu 时间: 2002-2-1 19:27 标题: 回复: 膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm?
膜许用应力=膜张拉强度/安全系数
预张力=膜许用应力/10。
并非严格如此,根据实际计算来定。
作者:
guyon 时间: 2002-2-4 12:25 标题: 回复: 膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm?
请问膜的许用应力大约是多少呢?另外,膜在使用过程中,是否可以看成线性材料?如果是,弹性模量和泊松比的取值大概在什么范围?多谢!
作者:
zhaoyu 时间: 2002-2-4 13:26 标题: 回复: 回复: 膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm?
guyon wrote:
请问膜的许用应力大约是多少呢?另外,膜在使用过程中,是否可以看成线性材料?如果是,弹性模量和泊松比的取值大概在什么范围?多谢!
膜分析一般来说是几何非线性而非材料非线性. 在一定变形范围内精度可以满足工程需要.
膜的材性,不同膜差别很大, 不同品牌不同规格都有差别,要做试验确定.
PVDF膜E大概在300-400KN/m.
一般膜的安全系数取在5-10倍.
作者:
guyon 时间: 2002-2-4 13:28 标题: 回复: 膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm?
在请问强度在多大左右?多谢了,这个问题是初学者的关键问题.
作者:
zhaoyu 时间: 2002-2-4 13:35 标题: 回复: 回复: 膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm?
guyon wrote:
在请问强度在多大左右?多谢了,这个问题是初学者的关键问题.
请察看以下链接
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=3900&h=1&bpg=2&age=30
另外, guyon 老兄, 学习东西要先多看看, 归纳总结后再问比较好. 坛中文章多多, 你的问题都有解答.
作者:
adocom 时间: 2002-2-6 10:01 标题: 回复: 膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm?
法拉利702T膜材的抗拉强度是(经/纬)300/280 daN/5cm
我想请问一下,折算成KN/m的单位的话,是不是(经/纬)60/56KN/m?
作者:
yunfan 时间: 2003-1-2 13:59 标题: 回复: 膜在张紧后,其内应力大约是多少N/5cm?
是的,1daN大约等于10N
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |