标题:
端头板厚度不够,如何加固?
[打印本页]
作者:
jaxi
时间:
2004-3-29 12:51
标题:
端头板厚度不够,如何加固?
一个工程实例,端头板计算要20mm,实际只用了14mm,请教各位大虾有什么加固措施,谢谢
作者:
ruralboy
时间:
2004-3-29 14:48
标题:
回复: 端头板厚度不够,如何加固?
给出个示意图吗?考虑加点加劲肋,试着再算一下
作者:
wxy_dltop
时间:
2004-4-2 03:54
标题:
回复: 端头板厚度不够,如何加固?
我认为如有条件可以从梁柱上加支撑 不过会占用一些空间呀 同时连接板增加劲肋, 不过如果荷载已加上的话比较麻烦
作者:
wangxiantie
时间:
2004-5-2 10:17
标题:
回复: 端头板厚度不够,如何加固?
我想最有效的补救措施是在端板上加加劲肋。
作者:
xin2003
时间:
2004-5-18 14:47
标题:
回复: 端头板厚度不够,如何加固?
可增加成对高强螺栓的数量,同时在布置螺栓增加加劲肋。
作者:
周钢
时间:
2004-5-20 09:40
标题:
回复: 端头板厚度不够,如何加固?
端头板厚度不够的主要因素是端头板在受力时刚性不够引起撬掘力,因此必须加强端头板的刚度。最好的办法是在内侧看是否有位置可布置加筋板。
作者:
bielin
时间:
2004-5-21 15:17
标题:
回复: 端头板厚度不够,如何加固?
端板厚度不够,对于楼上兄弟说的增加螺栓数量是不会解决实际问题的,又不是螺栓抗拉力不足。增加加劲板,变两面支撑为两面支撑,可以大大减少端板厚度
作者:
bielin
时间:
2004-5-21 15:19
标题:
回复: 端头板厚度不够,如何加固?
不好意思,打错了,补说一句:应该是两面支撑为三面支撑
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0