标题:
两种软件计算结果比较
我做了24mx24m的网架,所有的条件都一样,用sfcad和3d3s计算的结果差两吨左右,而且后者算得内力也小多了,3d3s能保证结构的安全稳定型吗?有谁用3d3s做过实际工程没有了?
作者:
mouse
时间:
2004-4-15 21:20
标题:
回复: 两种软件计算结果比较
你的计算应该有问题啦!这么小的网架在计算条件一样的情况下,不可能有这么大的差距啊!至少杆件应该差不多的。
作者:
towerdesign
时间:
2004-4-16 00:17
标题:
回复: 两种软件计算结果比较
如果荷载一样,计算模型一样,分析方法一样,内力计算结果不会有差异,就和做力学题一样,答案不同肯定有个是错的。最多产生精度误差。
如果分析方法不同,也可能产生一些差异,但也不会很大。比如线性和非线性。
产生不同,最大的可能是荷载输入有误,模型建立有误。仔细检查输入数据。
作者:
panasonic
时间:
2004-4-19 20:35
标题:
回复: 两种软件计算结果比较
3d3s网架程序不如SFCAD和MST软件好用,可能比较保守吧
作者:
kawakuki
时间:
2004-5-11 19:26
标题:
回复: 两种软件计算结果比较
我用3D3S设计了几个网架工程,同时其他单位用SFCAD也同样jiao'he了一下,两种结果很接近的。3D3S是通过控制应力比来选截面的,不知道SFCAD通过什么手段选择截面的。我想应该把截面设定最小截面,然后优选,最后两种结果应该很接近的。对于工程而言相差两顿也不是很大的,可以接受。
作者:
xzlname
时间:
2004-5-26 09:42
标题:
回复: 两种软件计算结果比较
差两吨也不是不能接受。你去看看两种计算结果的构件壁厚,这是很影响用钢量的。还有用钢量不同,计算的内力当然不同了,你可以查看一下支座反力,平板网架的水平力两种方法不会差很多,竖向反力也就差个用钢量的差别。
作者:
CuteSer
时间:
2004-5-31 12:13
标题:
回复: 两种软件计算结果比较
towerdesign同志的逻辑是不对的.
“就和做力学题一样,答案不同肯定有个是错的。最多产生精度误差。” ――呵呵,理论解只有一个,这基本上是对的,但是,不同的人去解这个题,可能就会有不同的答案,因为“解题”这个过程是由人来完成的,只要是人做的工作,就难免会产生错误或bug。
同样的,编程是一项由人来完成的工作,不同的人或公司编出来的程序,对于同样的题目,给出的结果就是可能不同,其中就可能有大量的错误。因为,编程太容易出现逻辑错误或输入错误了。我们不能把程序视若神灵的。
没有经过严格测试的程序,我是不敢用的。