标题:
[请问]膜的预应力能加到多少?
[打印本页]
作者:
snake-joe
时间:
2004-4-16 11:38
标题:
[请问]膜的预应力能加到多少?
我是个学生,在做毕业设计,一个会展中心的膜屋顶,跨度有36米,中间设了
一个支点,开始膜力给了4N/mm*2,算不过去。
PVDF的能加到6N/mm*2么?PTFE的呢?
比较弱的问题,还望大家能帮忙,多谢!
图如下,会展中心横截面36M,膜横向大概有40多米了。
作者:
水手
时间:
2004-4-30 21:57
标题:
回复: [请问]膜的预应力能加到多少?
主要与膜材的设计强度(极限强度除以分项系数)有关系。对PVC和PVDF膜材,预应力常在1~4N/mm;对PTFE可以取大一些,3~6N/mm左右。