标题:
多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
[打印本页]
作者:
花心LMO
时间:
2004-4-17 22:55
标题:
多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
1.如何实现楼面钢梁与混凝土柱刚接?
2.如何实现屋面钢梁与混凝土柱刚接?即要实现柱顶刚接,主要控制柱顶位移.
3.如何套用现有规范,如何计算,出计算书?
作者:
podream
时间:
2004-4-20 00:08
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
1.楼面钢梁与混凝土柱刚接,一定要在柱中埋设钢骨。
2.个人建议采用L型连接。
3.现在这种计算好象还没有规范。
作者:
花心LMO
时间:
2004-4-20 21:07
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
楼上能讲一下L型连接的大致情况吗?
作者:
podream
时间:
2004-4-21 09:32
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
就相当于框架结构中钢筋的锚固啊,钢筋向柱中弯折够一定的锚固长度,你这个估计要计算一下弯多少,或者是直接和预埋的钢柱焊接。
个人意见而已,我也没有做过这方面的项目。
作者:
xqllf
时间:
2004-4-21 15:22
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
我当时作过类似加层结构,采用柱子上植锚栓,需要计算两方面内容,一是柱子承受节点弯矩正截面承载力,二是锚栓群的承载力和锚栓的抗拉、抗剪能力。
作者:
podream
时间:
2004-4-21 22:12
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
楼上用的是栓钉连接件吗?还是钢筋?
作者:
hjq
时间:
2004-4-22 19:21
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
个人看法,如果是后加钢梁可用植筋技术增加锚板,然后与锚板焊接
作者:
xshh108
时间:
2004-5-16 21:49
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
一般都是先在柱内埋设钢板,然后将钢梁焊接在钢板上来实现梁柱的刚接!
作者:
bill-shu
时间:
2004-5-20 09:28
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
如果不需要钢梁约束混凝土柱,钢梁与混凝土柱铰接做法简单。
新建结构,很少是钢筋混凝土柱和钢梁的形式,如果是的话,在混凝土柱上做预埋件(按压,弯,剪设计),和钢梁连接方式与钢结构柱、梁连接没什么不同。高层建筑钢梁和混凝土核心筒都是这么做的。混凝土柱中的钢骨不是非要不可的。
作者:
花心LMO
时间:
2004-5-22 23:42
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
"高层建筑钢梁和混凝土核心筒都是这么做的。"
楼上兄弟,能否告知我国内有哪个多高层工程用的是砼柱与钢梁刚接的节点形式(泰达大厦也只是极个别节点用了这种节点,应不算在内)?急盼!
目前根据我们所知,国内好象并无这样的工程实例;在无规范和设计依据的情况下,要使用这种结构形式的连接节点,唯一的办法就是做实验!目前我们正在联合国内知名学府做这种试验,估计试验结果不久就会出来!
作者:
redwei1979
时间:
2004-6-2 08:58
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
我觉得这个要看梁截面的高度而定,考虑受力要求和施工方便.
可以在柱上预埋钢板,采用与钢柱相同的连接方式.还有如果梁截面比较大的话,可以考虑在混凝土柱内预埋L型短柱,柱的一端伸出混凝土柱外与钢梁用高强螺栓连接.
总之,钢只能与钢连接,只要满足受力要求和施工方便,并考虑经济因素,实现连接的形式是很灵活的.
我不是做设计的,不当之处请指教!
作者:
cnjgjg
时间:
2004-6-7 21:27
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
如果是预埋锚拴然后用螺栓连接应为铰接?
作者:
tingh
时间:
2004-6-15 10:47
标题:
回复: 多层结构如何实现混凝土柱与钢梁刚接?
楼面(屋面)钢梁与混凝土柱刚接,在柱中埋设钢骨的做法我们做过好几个这样的工程,设计单位都是中建国际(深圳)设计院设计,大概也就是L形做法,在混凝土柱内预埋短钢柱加焊钉,外焊短钢梁与楼面(屋面)钢梁连接,具体见图
作者:
ytb
时间:
2011-4-28 11:38
正在找类似的做法,不埋钢骨不是否可行