标题:
椭圆型网架覆面层玻璃尺寸问题
[打印本页]
作者:
cgw_1980
时间:
2004-4-18 15:37
标题:
椭圆型网架覆面层玻璃尺寸问题
我做了一个椭圆型螺栓球网架,见附图,覆面层采用5C钢化+12A+5LOWE+0.76PVB+5C玻璃,请问如何控制檩条的安装精度,以保证玻璃尺寸的规格尽量少,尽量一致。
我把你用2004做的图转化成r14的了,希望让大家都方便。
作者:
allan
时间:
2004-4-18 16:29
标题:
回复: 椭圆型网架覆面层玻璃尺寸问题
玻璃规格的多少不是以檩条的安装精度来控制的,而是以网格的不同来划分的,关键是建模的水平了,把网格种类调整得尽量少,那么檩条和玻璃的规格都是最少的。
作者:
cgw_1980
时间:
2004-4-19 21:56
标题:
回复: 椭圆型网架覆面层玻璃尺寸问题
玻璃的规格可以通过建模来控制,网架的安装精度也可以控制,我的问题是在网架的托板上安装钢檩条时,由于基准不好掌握,玻璃安装在檩条上,又都是三角形的,不是矩形的,非常容易造成每个三角形的尺寸不同。如何控制檩条的尺寸,才能保证檩条的尺寸对应于网架杆件的尺寸,从而使玻璃的尺寸一致。
作者:
allan
时间:
2004-4-19 22:50
标题:
回复: 椭圆型网架覆面层玻璃尺寸问题
你的网架是平板的,没有剖面图,不知道你是建筑起坡还是结构起坡,这样的网架基准孔分析定位应该很准确的,只要加工没什么问题,那檩条安装也应该没有什么问题的,怎么会有玻璃尺寸不一样呢?就算有,那也很小,那些缝隙完全可以用结构胶和耐候胶来 填补的。
作者:
大亨
时间:
2004-4-20 10:26
标题:
回复: 椭圆型网架覆面层玻璃尺寸问题
是可以通过控制檩条的加工和安装的精度来保证。檩条的下料长度和端部的角度是关健,要通过放样确定,蛮辛苦的。中部的下料长度和角度是一样的(考虑坡度不大的情况),边部非标准的太多,对称处檩条编号也不完全一样。不知你采用的是何种截面形式?最好是方钢管。保证安装的精度也很关健,要看工人的认真态度了。我还是建议檩条安装完成后以现场的尺寸为准,中空夹胶玻璃现场是无法调整的,要抢工期难度挺大的。
作者:
allan
时间:
2004-4-20 19:04
标题:
回复: 椭圆型网架覆面层玻璃尺寸问题
5C钢化+12A+5LOWE+0.76PVB+5C的玻璃,用铝方通就可以了 ,用钢管,是有点浪费,当然,前提是铝方通的强度够,另外一个,铝方通现场尺寸比钢管好修改,因为容易切割.檩条的放样应该用电脑CAD放样,其实,就算你的放样是很准确的,但是加工不好,一切都是白费了.
作者:
panasonic
时间:
2004-4-20 21:18
标题:
回复: 椭圆型网架覆面层玻璃尺寸问题
1、网架建模应尽可能使上弦规格统一尺寸
2、最好做成结构找坡,支托尺寸统一高度(前提是从上弦球心开始)且垂直于网架上弦面
3、严格控制檩条的施工精度
作者:
allan
时间:
2004-4-20 23:10
标题:
回复: 椭圆型网架覆面层玻璃尺寸问题
网架建筑起坡和结构起坡的区别就在于支托圆盘面的朝向,建筑起坡基准孔垂直地面,结构起坡基准孔垂直上弦切面,在坡度不大、网格也不大的情况下,两者对檩条安装影响不大,但是结构起坡会增加腹杆的种类,网架由于檩条跨度不大,坡度一般都不会做得很大的,在建筑起坡和结构起坡上可以衡量取舍。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0