Board logo

标题: 柱强轴方向问题 [打印本页]

作者: ericssdi    时间: 2004-4-19 18:25     标题: 柱强轴方向问题

目前我是这样放的,梁与柱都是铰接
上边说让我换个方向,说实际情况可能会传递弯矩,让强轴和跨度大的梁连接
  
个人觉得:首先我们是按铰接画图和计算的,如果说实际情况传递弯矩的,应该是另一方向传递的多,1)两边y方向的梁收到3根梁传过来的力,所以两端剪力大,用的螺栓也多(实际也是这样),相比较来说跟接近半刚接,2)x方向的那两根梁只有1/2板跨度的荷载,荷载小
  
不知道我的理解是否正确
作者: bill-shu    时间: 2004-5-20 10:23     标题: 回复: 柱强轴方向问题

如果你是按铰计算的,那么柱就是悬壁柱了(柱大),水平刚度不好。全刚性连接应该要节省一些。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0