标题:
网架下弦吊顶恒载考虑小了, 咋办?
[打印本页]
作者:
杰仔
时间:
2004-4-28 15:02
标题:
网架下弦吊顶恒载考虑小了, 咋办?
当时做施工图时, 业主要求网架下弦单层吸音板吊顶, 所以我只考虑恒载15KG/M2. 但网架施工完毕后, 业主又要求改为很厚的石膏板吊顶, 其石膏板自重达20KG/M2, 但加吊顶龙骨, 上人维修活载, 我估计至少30KG/M2, 我不同意改为石膏板吊顶, 但业主不听我劝说! 我好担心呀! 望高手们提个意见, 如何加强下弦强度.
作者:
wallman
时间:
2004-4-28 16:17
标题:
回复: 网架下弦吊顶恒载考虑小了, 咋办?
网架下弦荷载加大,将影响整个网架的受力状态,而不仅仅是加强下弦的问题。如果你原来设计的网架没有足够富裕的话,这个问题就麻烦了,网架补强相当费事。
如果原来已经达到了钢材的设计强度,这时需要同时加强杆件和节点。
上弦受压杆件应注意稳定问题;
下弦受拉只有强度问题;
节点为螺栓球节点时,我看没有好的办法,只能更换了;若为焊接球节点时,在球的强度能够满足的前提下,可以考虑补焊钢管或角钢补强。
作者:
杰仔
时间:
2004-4-29 10:10
标题:
回复: 网架下弦吊顶恒载考虑小了, 咋办?
整个网架是焊接球网架, 拆除网架是不可能, 那样损失多大呀!, 我在下弦加30KG/M2的恒载, 整个网架有9根杆件超应力, 球基本上强度够!, 现在我基本同意wallman兄的看法, 在超应力杆件处补焊钢管, 昨天我把设计变更通知单送到现场项目经理手中, 虽说网架只有800M2,(屋面单层彩钢板) 但心里总不踏实, 好担心呀?