这是一悬挑带拉杆的垂直封边网架(用SFCAD2000计算的)。网架拉杆处的支座设置为(固定、固定、固定的刚接支座),靠墙的上弦设置支座设置为(弹簧、弹簧、固定的弹性支座),计算后挠度不符和要求。把网架上弦支座设置为(固定、固定、固定的刚接支座)时,挠度就符合要求了,不知这样的支座设置是否合理?请大家多多指教!     
                       谢谢!
  
                                              (见附图!)
作者: wangxiantie    时间: 2004-4-29 11:37     标题: 回复: 支座可以这样设置吗?

拉杆设在何处,挠度可能与拉杆位置有关。
作者: zweih    时间: 2004-4-29 17:22     标题: 回复: 支座可以这样设置吗?

把靠墙的上弦支座设为(固定、固定、固定),即为约束三方向位移的铰支座。另建议拉杆数量与网架支座对应设五根。:)
作者: haiweizi    时间: 2004-4-30 14:04     标题: 回复: 支座可以这样设置吗?

像这样告拉杆受力的网架,上弦的支座还是应该做成固定支座,一般的弹性支座很难满足规范规定的挠度值.
另:兄弟,你的网格是不是太小了?
作者: zxtl    时间: 2004-7-3 09:26     标题: 回复: 支座可以这样设置吗?

象这种悬挑网架的上弦支座应固定支座,采用弹性支座不容易满足挠度要求。
  
多多指教!
作者: Lu.Yong.Yan    时间: 2004-7-3 22:38     标题: 回复: 支座可以这样设置吗?

我是把上弦支座的X、Y方向的弹簧刚度设计大些,原因是设计时考虑这两个方向的约束大些的缘故。不知道这样做对吗??