Board logo

标题: 斜梁与柱的连接节点设计? [打印本页]

作者: bigbird117    时间: 2004-5-12 17:27     标题: 斜梁与柱的连接节点设计?

斜梁与柱弱轴方向的连接,可以作成以下大样吗?1处的连接方式可以吗?两个翼缘不在一条直线上的话。
作者: DYGANGJIEGOU    时间: 2005-4-20 10:28     标题: 回复: 斜梁与柱的连接节点设计?

1处的连接方式是可行的,但切口处的焊接垫板要做成折线形的,既^形状,直线形的垫板在截面突变处的连接处贴不紧,容易造成焊接应力集中.或者用上下翼缘做成夹板+栓接,当然下翼缘夹板也要做成^形状的.
作者: jbr1314    时间: 2005-4-20 16:34     标题: 回复: 斜梁与柱的连接节点设计?

楼上所说的斜梁应该是做斜撑用的吧?其主要承受的是轴力,应该是可行的。但如果需承受一定的弯矩时,个人认为这种连接方法不是很好,因为1点的强度不易保证。建议采用端板连接,效果较好!