标题: 拱型网架屋面纵向风荷载的加法 [打印本页]

作者: fibowhanson    时间: 2004-5-20 11:23     标题: 拱型网架屋面纵向风荷载的加法

本人做了一个拱型网架,网架位于6层楼顶,拱高2.5米,跨15米.上弦两侧支撑.按封闭落地拱的形式加风载,但不知怎样加纵向风荷载.1.体型系数正立面0.8,背立面-0.5是否可以. 2.纵向风荷载是否和横向及上吸风荷载同时考虑. 3.如何进行荷载组合.         
   本人才疏学浅,望各位高手指点一二,不胜感激.   
                     
作者: allan    时间: 2004-5-21 08:32     标题: 回复: 拱型网架屋面纵向风荷载的加法

纵向如果没有侧封板,可不考虑纵向风荷载,一般的网架,风荷载不起控制作用,
<1.体型系数正立面0.8,背立面-0.5是否可以>
可以。
< 2.纵向风荷载是否和横向及上吸风荷载同时考虑>
分开考虑。
《3.如何进行荷载组合 》
横向风荷载及上吸风荷载为一组合,纵向风荷载及上吸风荷载为一组合,恒载及活载为一组合。
作者: kfslxh    时间: 2004-5-21 13:05     标题: 回复: 拱型网架屋面纵向风荷载的加法

恒载及活载应各为一组合吧。
作者: xzlname    时间: 2004-5-25 15:15     标题: 回复: 拱型网架屋面纵向风荷载的加法

建议你再加一个向下的风荷载。