Board logo

标题: 予留孔的钢模拔不出来了,该如何处理? [打印本页]

作者: gengqin78    时间: 2004-5-20 19:34     标题: 予留孔的钢模拔不出来了,该如何处理?

现场有一个 塔设备基础,塔高58米,予留的地脚螺栓的孔洞为220*220*1600! 由于浇注砼时供料的问题,造成没有在砼初凝时拔出钢模,现在把钢模上焊接的16的钢筋都拔断了,也拔不出来,这样该如何处理呢?  
有这样的意见,钢模 不取出了,直接在里面 浇灌膨胀砼固定螺栓,这样是否合理呢?  
从钢模 与砼的接触面积来讲,比螺栓大很多,抗拔力应该没问题,但是总觉得不确定的因素太多了!请大家 给点意见,谢谢!
作者: gengqin78    时间: 2004-5-24 11:25     标题: 回复: 予留孔的钢模拔不出来了,该如何处理?

钢筋与混凝土的连接主要有3种!
1。机械咬合力。
2。化学粘结力。
3。摩擦力。
从钢模的外围来看,接触面积比螺栓大了许多,从受力来讲应该没问题!
但是,关键是钢模内部的混凝土与螺栓的连接!220*220*1600的螺栓孔,去掉钢模的壁厚,那么,内部也就是200*200*1590的一个方柱形混凝土,从接触面积来讲,也并不小!但是,由于没有与外围混凝土形成整体,当有微裂缝形成后,势必造成在钢模内整体贯通,丧失承载力!
以上是查阅了一些相关资料后,个人的看法! 感觉直接浇螺栓,安全性无法保证!
现场从作又费时,费力! 不知道这里的各位同行有什么好的处理方法么?
在下真的十分感激!
作者: gengqin78    时间: 2004-6-22 14:39     标题: 回复: 予留孔的钢模拔不出来了,该如何处理?

现场已经拔了出来,当然,费了好大的事!
首先,采用的是在钢模里添加干冰,想利用热胀冷缩来使钢模与混凝土松动,以便拔出,但是,用于所用拔钢模的T型钢板本身强度问题,并没有成功!
后来,并没有采用干冰,只是采用了一块20厚的T型钢板,上面加槽钢的加筋肋,端头处与钢模焊接,然后,两边分别采用了2个50t的千斤顶,就成功拔出了!
虽然拔出了,其实,我们的总工一直认为没必要拔出的!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0