作者: lhwen9488    时间: 2004-5-24 11:29     标题: 网架荷载

昨天做了一个小网架,15X24M,屋面为玻璃采光顶,我取活荷0.5kN/m2,可是领导说取大了。我查了荷载规范,并没有查到哪里具体说明这样的网架荷载该减小啊。请各位指点,我的活荷是否该减小(0.2kN/m2),如减小为什么?
作者: xzlname    时间: 2004-5-26 13:46     标题: 回复: 网架荷载

既然他说大了,你就取0.3吧
作者: zhangyu-xinyu    时间: 2004-5-26 20:53     标题: 回复: 网架荷载

别听领导的,就按照规范来,他的话没有权威性,呵呵.
作者: 峒峒    时间: 2004-5-29 21:30     标题: 回复: 网架荷载

不上人屋面可取0.3,别忘了还应同时考虑风荷载、雪荷载等。
作者: JGZCC    时间: 2004-5-30 10:04     标题: 回复: 网架荷载

如果施工荷载没单独加的话,还是建议你取0.5的好,有时老板在利润和安全方面更向钱看,不过做结构的设计的更应安全
作者: 秋梦残    时间: 2004-5-31 09:50     标题: 回复: 网架荷载

荷载规范GB50009-2001中能够查到相应的活载取值,即在设计时还应该考虑当地的风、雪荷载以及是否为上人屋面,如为外露设施(雨棚、加油站等)应考虑负压的影响
作者: haiweizi    时间: 2004-6-3 22:35     标题: 回复: 网架荷载

钢结构设计规范有这样的规定:活荷载为0.5KN/m*m,不上人的屋面可作0.2KN/m*m的增减.通常钢结构网架公司从节约成本出发,会以0.3KN/m*m来考虑.但是风荷载和其他可变荷载不在些列,也会另行考虑!