Board logo

标题: 15米高的柱,这个方案可行? [打印本页]

作者: zxc_ok    时间: 2004-5-28 12:30     标题: 15米高的柱,这个方案可行?

前段时间,本人设计一网架,跨度60米,柱高15米,柱采用426*12钢柱,
我极力推荐门式刚架,但甲方不同意,
我不安,但没法说服。
请各位高手支点。
作者: xzlname    时间: 2004-5-31 09:47     标题: 回复: 15米高的柱,这个方案可行?

关键是水平推力能不能控制住,你可以试算一下。
作者: zweih    时间: 2004-6-2 16:09     标题: 回复: 15米高的柱,这个方案可行?

这个网架支柱高15M,如网架与该柱顶采用普通铰支座,426*12的圆钢柱断面有些小。假设网架为刚性板,将水平作用分给各支柱校核其强度、稳定和变形极其锚栓和砼基础。:)
作者: weichuanbao2003    时间: 2004-6-5 11:05     标题: 回复: 15米高的柱,这个方案可行?

楼上兄弟,按固接计算,在施工中是如何实现的?是否是网架安装完毕,支座调整完毕后,在屋面安装之前就将支座焊死?
作者: zweih    时间: 2004-6-7 09:38     标题: 回复: 15米高的柱,这个方案可行?

对于这个结构,建议在砼柱顶采用四根斜撑杆做伞形支撑,这样往架结构受力好一些,而且砼柱高可降低,如本工程可降至10M左右。当然这需要与建筑配合满足外形和净空的要求。楼上兄弟说的网架待大部分变形完成后再固定支座,主要是为了减少对支座的水平反力,这种做法也要考虑对支座的附加偏心弯距的影响,对于小跨度网架这种影响较小。对于本结构,施工过程中要采取措施保证砼柱的水平抗弯刚度防止在安装网架过程中砼柱的开裂。:)
作者: zxc_ok    时间: 2004-6-7 22:35     标题: 回复: 15米高的柱,这个方案可行?

谢谢 weichuanbao2003  
最终甲方采纳了您的意见,
具体控制措施正在商议




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0