标题:
拉力支座的处理办法
[打印本页]
作者:
unionsoft
时间:
2004-5-29 16:17
标题:
拉力支座的处理办法
我正在做一个工程,支座处受很大的拉力(700KN),对于这种支座,不知道各位有什么好的做法,我想能不能加个弹簧钢释放点拉力,但没有这样做过,请指教!
作者:
xzlname
时间:
2004-5-31 09:45
标题:
回复: 拉力支座的处理办法
楼上的做法估计效果不行的,其实干部
根本
释放不了啊。
一般都是支座焊死,把基础作大,保证不被拉起。
作者:
水手
时间:
2004-6-1 22:07
标题:
回复: 拉力支座的处理办法
这个主要看你的支座落在什么位置了,若是在柱子上,根据柱截面完全可以设计一个拉力支座,加上支架,再用锚栓抗拉,若是有水平推力,还可以设置抗力键抗剪.前段时间,我算的一个结构,拉压支座,最大拉力为3600kN,最大压力为4200kN,布置了8个M72的Q345锚栓,下面设置H型钢作为抗剪键抵抗水平推力.所以700kN的拉力很容易解决的.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0