作者: unionsoft    时间: 2004-5-29 16:17     标题: 拉力支座的处理办法

我正在做一个工程,支座处受很大的拉力(700KN),对于这种支座,不知道各位有什么好的做法,我想能不能加个弹簧钢释放点拉力,但没有这样做过,请指教!
作者: xzlname    时间: 2004-5-31 09:45     标题: 回复: 拉力支座的处理办法

楼上的做法估计效果不行的,其实干部根本释放不了啊。
一般都是支座焊死,把基础作大,保证不被拉起。
作者: 水手    时间: 2004-6-1 22:07     标题: 回复: 拉力支座的处理办法

   这个主要看你的支座落在什么位置了,若是在柱子上,根据柱截面完全可以设计一个拉力支座,加上支架,再用锚栓抗拉,若是有水平推力,还可以设置抗力键抗剪.前段时间,我算的一个结构,拉压支座,最大拉力为3600kN,最大压力为4200kN,布置了8个M72的Q345锚栓,下面设置H型钢作为抗剪键抵抗水平推力.所以700kN的拉力很容易解决的.