标题:
请教:26米跨,7米宽的连接两幢楼之间的通廊设计
[打印本页]
作者:
diamorphine
时间:
2004-5-31 10:13
标题:
请教:26米跨,7米宽的连接两幢楼之间的通廊设计
正在做一个26米跨,7米宽的连接两幢楼之间的通廊,下部铺预制混凝土板(恒载3kN/M2),活荷载4.5kN/M2,风压0.55kN/M2。
打算作2榀26*3m桁架,下部横放H型钢(300*300,2.6m一根)横梁与下弦连接,设纵向小梁([20,1.75m一根),下弦支撑,铺预制楼板(80厚);上部做钢屋架,压型钢板屋盖(屋面活载0.5kN/M2),设上弦支撑。
不知我的方案怎样,现在钢桁架已经算好,可有一处节点处理心里没底:
H型钢横梁与桁架下弦的连接怎么做?算出的钢桁架下弦为2×L200*125*16,下弦节点板490*295(高)*12,而横梁(H型钢)需要300*300,连接节点怎么做,如在将横梁腹板用竖向节点板与下弦节点板相连,行不?
另:做桁架的话,建筑开窗不好处理,不论怎样,窗范围内都有桁架阻挡视线,怎样解决与建筑的矛盾?用什么方法?是否需要改变更换结构模型(如箱梁什么的)?每米用钢量大概多少才算在经济?
如将预制钢筋混凝土板改为钢板,而又要保证人走动时的心理安全感(钢板走时声音太大),那么楼板表面怎么处理好?
不好意思,问题多多,请各位帮忙!小弟做完后会把图纸上传,请各位指教!
作者:
crazy
时间:
2004-6-2 17:27
标题:
回复: 请教:26米跨,7米宽的连接两幢楼之间的通廊设计!
仅回答你最后一个问题:关于铺了钢板后走动时声音太大问题,我见过一个钢人行天桥,修补做法是在钢板上铺了一层薄混凝土。
另外,注意桁架和楼房连接处设计,个人觉得是否有一端设为滑动支座?
因为地震时,两栋楼房如果发生反向横向振动,不要把连接处扯断,使这个通道掉下去。
作者:
1390988
时间:
2004-7-13 23:42
标题:
回复: 请教:26米跨,7米宽的连接两幢楼之间的通廊设计!
一定要考虑开窗的问题,因为我做了一个45*3米的连廊,没有开窗,甲方意见很大,但是已经做完了,没有办法改动了,没有通风的连廊千万不要做啊,痛苦啊,
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0