标题:
门式刚架带夹层抗风问题请教
[打印本页]
作者:
冷夜雨
时间:
2004-6-5 16:18
标题:
门式刚架带夹层抗风问题请教
各位大哥,现在我做了一个门式刚架,但是全部带二层,按照门架只能计算平面内,平面外不能计算,我的抗风柱是否能将一层的夹层柱伸上去代替(不在山墙单设抗风柱)?另外,我将第一榀刚架抽出来,将夹层柱伸上去后与梁铰接,中间与梁刚接,柱脚刚接,在平面外加上风荷载(线荷载)后,一层的夹层柱的应力比由0.7变为4.1,差的太多,这样算是否合理?:)
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0