标题:
螺栓球与支座连接问题
[打印本页]
作者:
haiweizi
时间:
2004-6-14 19:52
标题:
螺栓球与支座连接问题
各位同仁,小弟最近在做一个水泥厂均化库的工程,各方面的资料送检都过了,突然监理问到螺栓球与支座连接使用的焊条问题,因为材质不同(螺栓球为45#钢,支座为Q235)所以不能使用普通的422焊条,要采用506的焊条,我们也是这样采用的,但是他居然又要一个文字说明,要求说明采用506焊条的依据和如何保证焊缝的强度!回来后,找了很多书籍都没有找到.不知那位兄台能帮小弟一下!不胜感谢!!
作者:
ICANPLAY
时间:
2004-6-15 23:48
标题:
回复: 螺栓球与支座连接问题
钢规要求:“宜”用与低强度的钢材相适宜的焊条,506便于焊接即工厂施工简单,高电流方便施焊,厂家一般都采用这样的做法
作者:
haiweizi
时间:
2004-6-18 08:53
标题:
回复: 螺栓球与支座连接问题
这位兄台,谢谢你的回复,我们也知道要用506,但是还是没有书面的东东啊,监理就要一个书本的东西,现在我们最需要的就是一个书面的文字说明依据,如规范某条或某书几页,不知道能不能提供呢!!
作者:
独孤雪
时间:
2004-6-18 21:49
标题:
回复: 螺栓球与支座连接问题
这应该查焊接规范或相关资料
作者:
qifx
时间:
2004-6-19 22:40
标题:
回复: 螺栓球与支座连接问题
《钢结构设计规范》GB50017第8.2.1 焊缝金属应与主体金属相适应。当不同强度的钢材连接时,可采用与低强度钢材相适应的焊接材料。
再看P266页的解释:
8.2.1根据实验,Q235钢与Q345钢钢材焊接时,若采用E50XX型焊条,焊缝强度比用E43XX型焊条时提高不多,设计时只能采用E43XX型焊条的焊缝强度设计值。此外,从连接的韧性和经济方面考虑,故规定宜采用低强度钢材相适应的焊接材料。
因此,规范规定主要是考虑经济因素和对强度贡献不大,规定可采用与低强度钢材相适应的焊接材料。当然也可以采用与高强度钢材相适应的焊接材料了,只要你不怕多花钱。(韧性是次要的。否则,两种高强度钢材连接就无韧性影响了。)