标题:
请问平板网架挠度如何控制
[打印本页]
作者:
结构建筑
时间:
2004-6-14 20:42
标题:
请问平板网架挠度如何控制
大家在设计网架的时候,软件算出来后,大家是如何控制的,在致取什么范围。
作者:
我是新秀
时间:
2004-6-15 11:10
标题:
回复: 请问平板网架挠度如何控制
一般控制1/250
作者:
xujie0410
时间:
2004-6-16 09:03
标题:
回复: 请问平板网架挠度如何控制
1、若网架为楼面应控制在1/300。用作屋面时控制在1/250。建议挠度控制应比规范严格些,因为加工与施工的误差往往会把规范允许的1.15给突破。
2、网架刚度与网架厚度关系最大。一般跨高比应为(13~17)+0.03L2。L2为短向跨度。
3、在吊挂荷载比较大时挠度宜取屋面1/300,楼面1/350。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0