Board logo

标题: 关于STAAD/PRO程序对框架柱计算长度的考虑 [打印本页]

作者: xiaozhi8    时间: 2002-3-7 12:43     标题: 关于STAAD/PRO程序对框架柱计算长度的考虑

STAAD/PRO对框架柱计算长度需要手工计算输入还是程序自动计算?请教各位。印象中STAAD III好象需要手算输入。
作者: pplbb    时间: 2002-3-7 16:31     标题: 回复: 关于STAAD/PRO程序对框架柱计算长度的考虑

机器给出的计算长度仅仅是两个节点之间的长度,显然不能满足计算要求,你需要定义LY,LZ,UNT,UNB,具体的请认真阅读技术手册。
作者: xiaozhi8    时间: 2002-3-11 20:30     标题: 回复: 关于STAAD/PRO程序对框架柱计算长度的考虑

可是对于变截面柱,手算工作量是不是太大了一点.据说STAAD/CHINA升级版程序能自动计算柱长度系数,不知道结果是否和手算吻合.
作者: pplbb    时间: 2002-3-11 22:21     标题: 回复: 关于STAAD/PRO程序对框架柱计算长度的考虑

机器毕竟是机器,它无法给你一个准确的计算长度定义,人工干预是不可少的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0