Board logo

标题: 焊接怎样可以满足? [打印本页]

作者: rcy    时间: 2004-6-18 11:40     标题: 焊接怎样可以满足?

     为什么新的STS程序,在多高层钢结构设计计算时,Mu>1.2Mp要求很难满足。而在《全国民用建筑工程设计技术措施结构》中20.7.4条“在柱贯通性连接中,当梁用全熔透焊缝与柱连接并采用引弧板时,Mu>1.2Mp将自行满足”  
(Mu------连接的极限抗拉强度最小值计算的连接最大受弯承载力)  
(Mp------梁构件(柱贯通时)的全塑性受弯承载力)  
    这样处理连接处,在梁上下翼缘增加盖板。这样行么!请大家指点,如果不行,怎样处理。??
作者: verishi    时间: 2004-7-9 09:24     标题: 回复: 焊接怎样可以满足?

“在柱贯通性连接中,当梁用全熔透焊缝与柱连接并采用引弧板时,Mu>1.2Mp将自行满足” ------是指这样焊接已满足等强条件,不需要再计算该公式。
但焊接方式不满足上述条件时,需要验算该公式,此时若不满足,可以加盖板以提高节点的强度;狗骨式节点是削弱梁截面使破坏不发生在节点处而人为转移的做法。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0