1600KN的水平力如何处理?
[打印本页]
作者:
焊接H型钢
时间:
2004-6-26 13:32
标题:
1600KN的水平力如何处理?
有朋友现在设计一座复合建筑:两栋三层框架,相隔140m,屋顶覆盖弧形网架,水平推力1600KN传到框架上,框架该如何处理?我考虑了两种方案:1 在框架对应位置加剪力墙
2 加柱间支撑
但是具体设计还要考虑地震力(8度,0.2g,三类场地土),具体施工的可能性,我用的是PKPM ,请各位大师指点!
作者:
wangbaihua
时间:
2004-6-29 14:29
标题:
回复: 1600KN的水平力如何处理?
1600kn是所有水平力的和还是单个支座处的水平力啊?
如果是和的话你可以考虑增多支座个数而且每个支座都作橡胶支座处理以减小支座弹性刚度 如果是单个水平力有这么大的话 我还没见过 不知道怎么处理了
作者:
大亨
时间:
2004-7-3 11:57
标题:
回复: 1600KN的水平力如何处理?
1600KN的水平力对于下部支撑结构来说太大了,不仅是框架结构型式要改,下部基础设计也够头痛的,有必要140m跨度这么大吗?难道相隔140m范围不能加几根柱子吗? 加几根柱子这样可以省不少钱的,设计也简单多了,跟甲方或是搞建筑设计的作一下工作!
如果没有增加支撑的可能,可考虑网架结构的调整:可以做成下弦水平,上弦弧形的形状,或是采用类似张弦结构的做法,这个工程尽量不要采用筒壳型式,有可能需要验算稳定性!
作者:
白牡丹
时间:
2004-7-4 16:43
标题:
回复: 1600KN的水平力如何处理?
实在不行可以在一端做成纯滑动支座,释放水平推力,只不过网壳的用钢量会增大。但不管怎么样,这样解决了问题。
作者:
zyt4451
时间:
2004-7-13 15:36
标题:
回复: 1600KN的水平力如何处理?
如果推力果真那么大的话,俺想还是不要在框架上做文章的好。刚才有位朋友也说过了,这样不仅需对框架特别处理,而且基础确实也是个大事。160吨的荷载完全释放在两侧框架上,俺感觉这个140米跨的网架有点依赖性太强了?让它这么一闹,是不是就形成了一个更大的结构体系啊?要是地震分析的时候是不是更不利啊?网架俺不会,你看要是建筑上允许的话,能不能在网架的下侧用钢绞索实加预应力啊。这样俺感觉着网架可能往外推的劲就没有那么大了!
结构俺不懂,俺只是这么寻思着,瞎想!呵呵…让各位见笑了!
作者:
zweih
时间:
2004-7-13 16:39
标题:
回复: 1600KN的水平力如何处理?
我想这个问题可由两个方向考虑:
一、框架承受弧形网架的水平推力。框架内可设抗侧力构件沿弧形切线方向布置,象拱下的砼斜墩,这样建筑功能和外立面要考虑结构上的这个斜柱;
二、框架不承受该水平推力。屋盖简支于两端框架,网架下弦拉平,上弦弧形高度适当提高或做索桁架。:)
作者:
amami
时间:
2004-9-2 23:17
标题:
回复: 1600KN的水平力如何处理?
我臆测你的模型为一拱,再臆测你的端截面上仅受轴力,这样用可以承受的最小截面,也就是A,来计算,就算你通长都受那么大的力,那么你的模型的收缩量是7CM(乐观计算结果,况且你肯定是要采用更大的截面来提高你的结构的安全度),这样一来,我想说的是,你的安装精度能达到这个要求么?
所以,我建议不要采用这种全约束杆端的结构来减少用钢量。你可以算一下,
如果你是常规的砼框架,又要架在二三层楼高度上,那么你的结构受力还是跟简支一样!
作者:
liangshui
时间:
2004-9-3 20:34
标题:
回复: 1600KN的水平力如何处理?
采用下弦直束布置拉索可以平衡 1600KN的水平力,不过网架在风、雨、雪活荷载作用下,支座处滑移变形有些大,滑动铰支座要做的很巧,就不会给框架带来水平力。